Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: mental від 25 Березень 2011, 12:17:05

Назва: Заземление РУ 6кВ
Відправлено: mental від 25 Березень 2011, 12:17:05
Какого сечения должна быть стальная полоса контура заземления РУ 6кВ? Переходное сопротивление? Соединить контур заземления РУ 6кВ с заземлением подстанции? Подстанция 6/0,4.
Назва: Re: Заземление РУ 6кВ
Відправлено: Generator від 25 Березень 2011, 13:16:34
mental, ПУЭ (изд. 7) 1.7.88. - 1.7.118.
Назва: Re: Заземление РУ 6кВ
Відправлено: Generator від 25 Березень 2011, 13:19:03
Про переходное сопротивление см. ПТЭЭП, табл. 26
Назва: Re: Заземление РУ 6кВ
Відправлено: PrepsuPatha від 25 Березень 2011, 13:27:40
Соединить контур заземления РУ 6кВ с заземлением подстанции? Подстанция 6/0,4.
Рекомендуется
Какого сечения должна быть стальная полоса контура заземления РУ 6кВ
Не менее 50 мм? (как для уравнивания потенциалов), при отсутствии информации о присоединяемых проводниках рекомендуется 120 мм? - см.
для России п.1.7.115,
для Украины п.1.7.122
Назва: Re: Заземление РУ 6кВ
Відправлено: Generator від 25 Березень 2011, 13:42:06
Рекомендуется
Если они не достаточно далеко расположены друг от друга.

mental, просто интересно, для чего рядом с сущ. ТП проектировать новое РП, ведь можно запроектировать трансформаторную подстанцию с расширенной функцией распределения по высокой стороне, а кабели с ТП перезавести на подстанцию с расширенной функцией?
Назва: Re: Заземление РУ 6кВ
Відправлено: mental від 25 Березень 2011, 14:10:00
Закрытая ТП. Добавляеться ещё одна секция РУ
Назва: Re: Заземление РУ 6кВ
Відправлено: Generator від 25 Березень 2011, 14:11:45
т.е. производится реконструкция ТП, я так понял?
А раньше второй секции вообще не было?
Назва: Re: Заземление РУ 6кВ
Відправлено: mental від 25 Березень 2011, 14:44:04
не было. В помещении конденсаторной установки отгораживаеться помещение для 2-й секции
Назва: Re: Заземление РУ 6кВ
Відправлено: Generator від 25 Березень 2011, 14:45:56
Вторая секция будет питаться от того же транса, что и первая?
Назва: Re: Заземление РУ 6кВ
Відправлено: mental від 25 Березень 2011, 14:59:41
строиться вторая секция РУ-6 кВ (высокая сторона). Используется для подключения резервного кабеля. В одну ячейку заводиться резервный кабель, со второй уходит кабельная перемычка по каб. каналу на СШ первой секции. Трансформатор запитан от первой секции. Если гавкнет первый кабель, подключеный к первой секции, его отключат и подключат второй.
Какие ещё нор. док. относяться к строительству/реконструкции ТП?