Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Ferr від 25 Березень 2011, 08:31:51

Назва: Эл. снабжение садовых домов
Відправлено: Ferr від 25 Березень 2011, 08:31:51
Здравствуйте.
Ситуация следующая: в сетевую компанию начали приходить заявки на тех присоединение садовых участков, которые были переведены в жилой фонд. Расстояние от участков до сетей менее 300м. следовательно отказать в тех присоединении невозможно.
Но т.к. до этого территория была в составе садоводческого товарищества, застройка проводилась стихийно и без соблюдения каких-либо норм по ширине проезжей части итд. Соответственно в процессе проектирования сетей электроснабжения возникли большие сложности по согласованию проекта в РТН, так как невозможно соблюсти охранные зоны для ЛЭП, а в случае их соблюдения опоры оказываются посреди улицы.  Коллеги, подскажите пожалуйста как в данном случае действовать, может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Как похожие ситуации решаются в вашем городе? Может использовать кабельные линии, но как при этом выполнять ввод в дома? ???
Назва: Re: Эл. снабжение садовых домов
Відправлено: il85 від 26 Березень 2011, 21:05:32
Якщо ви будете намагатись дотриматись охороннї зони то і справді не зможете нічого побудувати, вам необхідно глянути мінімальних відстаней від будівель і споруд (доріг) по ПУЕ (можна в стиснених умовах) до опори ПЛІ скоріше всього. Може я і помиляюсь то нехай мене виправлять, але охоронна зона діє тоді коли лінія або кабель існуючі і тоді будівництво яке попадає в охоронну зону кабеля або лінії необхідно погодити з власнтком кабеля або відповідно лінії.