Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: G@S від 23 Березень 2011, 23:51:04
-
Мой заказчик на пром.заводе изначально хотел КТП 1х1000кВА, и от него я сделал КЛ-0,4кВ к разным щитам соответственно!
Теперь он хочет возле КТП поставить:
-генератор с АВР;
-ГРЩ; (в котором отходящих линий больше 20шт - в КТП можно максимум 8шт :'()
-компенсационную установку.
как его убедить что либо строить ТП и все ето туда запихнуть,... либо незнаю..... ну чтобы на улице ето все не ставить :o
Спасибо!
-
Собственно из опыта общения с заказчиками могу сказать, что самый действенный аргумент для них - это не нормы, а деньги.
Поэтому посчитать сколько будут стоить его хотелки, а потом сказать сакраментальную фразу: "Любой каприз за ваши деньги" и быстренько бежать ваять допсоглашение к договору (за переделку проекта) :)))
А если серьезно - то просто просчитать стоимости 2-х вариантов по оборудованию и дать ему выбрать
-
G@S, а от АВР ДЭС нужно запитать всю нагрузку, которая подключена к КТП или только часть? Если только часть, то можно построить только помещение в котором будет стоять АВР ДЭС и ГРЩ (так сказать "выностое РУ-04кВ).
-
G@S, а от АВР ДЭС нужно запитать всю нагрузку, которая подключена к КТП или только часть? Если только часть, то можно построить только помещение в котором будет стоять АВР ДЭС и ГРЩ (так сказать "выностое РУ-04кВ).
только часть нагрузки - думаю поставить ГРЩ, ККУ, АВР ДЕС в контейнер, котроый оборудовать кондиционером, вот так beer