Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: HEstandarT від 23 Березень 2011, 07:38:17

Назва: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 23 Березень 2011, 07:38:17
подскажите пожалуйста какую схему ВРУ с АВР лучше использовать для данного здания http://www.st-en.ru/catalog/vru/vru_1/1058.good (http://www.st-en.ru/catalog/vru/vru_1/1058.good) или эту http://www.st-en.ru/catalog/vru/vru_1/1075.good (http://www.st-en.ru/catalog/vru/vru_1/1075.good) и на какой ток рассчитано устройство АВР?  Если использовать с двумя выходами то на один я посажу лифты, а на второй остальную нагрузку дома
П.С. если у меня квартиры повышенной комфортности то какой косинусФ брать 0,93 как для кондиционеров или все таки 0,98?
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Anatoliy57 від 23 Березень 2011, 08:08:08
ВРУ1-14-20
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 23 Березень 2011, 08:14:01
Подскажите пожалуйста а как его изобразить на схеме по компактнее? а то места на чертже почти не осталось, пока постараюсь так вписать.
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Anatoliy57 від 23 Березень 2011, 08:28:03
Скиньте почту вашу на мою  , вышлю пример.
Ушло
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 23 Березень 2011, 09:50:03
спасибо, все получил. как сделаю выложу на проверку :)
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: el-y від 23 Березень 2011, 10:34:28
HEstandarT, А что это всё здание питается через АВР?
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 23 Березень 2011, 11:13:20
Ну здание второй категории должно быть с резервом если я правильно понял, а лифты первой категории по энергоснабжению
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Roman3R від 23 Березень 2011, 11:16:52
лифты первой категории по энергоснабжению
Нет .
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 23 Березень 2011, 11:32:49
немогу найти в СП31-110-2003 но на этом сайте http://www.online-electric.ru/theory/istochniki_i_nadezhnost.php?PHPSESSID=b2d5bc56200e5aedabb4ec44e5fae220 (http://www.online-electric.ru/theory/istochniki_i_nadezhnost.php?PHPSESSID=b2d5bc56200e5aedabb4ec44e5fae220) сказано В городских сетях к первой категории относят центральные канализационные и водопроводные станции, АТС, радио и телевидение, а также лифтовые установки высотных зданий.
     Допустимый интервал продолжительности нарушения электроснабжения для электроприемников первой категории не более 1 мин

Добавил вложение скажите что нет так я сделал с ВРУ) на лифты поставлю счетчик прямого включения так как токи не больший + убрал предохранитель, а второй вывод на остальных потребителей дома, только как бы расположить нагрузки что бы смотрелось нормально.
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: *Андрей* від 23 Березень 2011, 11:56:40
HEstandarT, а вы двигательную нагрузку лифтов не учли! Только группа на электроосвещение "этажных коридоров"...
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Anatoliy57 від 23 Березень 2011, 12:10:53
немогу найти в СП31-110-2003

5.1 Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий отражена в таблице 5.1.
Смотрите таблицу 5.1

Но эта фраза для зданий
Здания лечебно-профилактических учреждений.
А для вас  2 категория
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 23 Березень 2011, 12:24:41
а вы двигательную нагрузку лифтов не учли! Только группа на электроосвещение "этажных коридоров"...
Как это? 19.4кВт это нагрузка лифтов и она на отдельную шину идет.
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 24 Березень 2011, 03:31:28
подскажите пожалуйста что это за приборы ПЦ и АЕ1000 НВ-24
(http://trueimages.ru/thumb/ba/4c/07ab9bd6446e6dda3fe3ad4bf87.png) (http://trueimages.ru/view/mffHc)
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Anatoliy57 від 24 Березень 2011, 04:11:10
АЕ - автоматический выключатель карболитовый.
НВ 24 это тип светильника
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 24 Березень 2011, 04:25:56
Спасибо. А вот если я устанавливаю панель ВРУ1-14-20 то что я должен указать в спецификации аппаратуру и приборы который я буду ставить в него или он уже собранный и указывать ничего не нужно?
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Anatoliy57 від 24 Березень 2011, 04:40:51
Если вы к базовой панели ничего не добавляете своего то только панель
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 24 Березень 2011, 04:54:13
я думаю все равно придется указывать да же еси я оставлю счетчики их то придется указать ток предохранителей ПН-2 400, и у меня вопрос с переключателями Q1-Q2 там стоит ВД-1-375 на 400 А (на вашей схеме я там понимаю это ПЦ) нужно ли взять например на Q1 (ВД-1-375 на 400А) а на Q2 (ВД-1-355 на 250A) или он один на оба выключателя?
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Anatoliy57 від 24 Березень 2011, 05:03:39
Лучше одного типа
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 24 Березень 2011, 06:44:10
Возник такой вопрос  при выборе ВРУ1-14-20 нужно ли выбрать еще  и распределительное ВРУ? или это уже лишнее, и нужно ли выбирать шины на вывод для нагрузки лифтов и вторую шину для остальной нагрузки
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Ardalian від 26 Березень 2011, 18:14:23
 Маленькое уточнение:  лифты счетчик на лифты и коммуналку  нужно тоже через тр-ры тока посадить иначе счетчик полетит(был опыт ставили ) автоматы пропускают пусковой ток а счетчики нет
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 29 Березень 2011, 03:52:47
Маленькое уточнение:  лифты счетчик на лифты и коммуналку  нужно тоже через тр-ры тока посадить иначе счетчик полетит(был опыт ставили ) автоматы пропускают пусковой ток а счетчики нет

тогда встречный вопрос) на какой ток мне брать тр-тока так как рабочий ток лифта 25А а пусковой 120А если мы берем по пусковому то будет ли счетчик показывать правильное потребление эл. энергии ? и я не понял зачем на коммуналку то брать там ведь все равно только лампочки и то только ночью включаться будут, блин а лифтов то у нас 3 и что будет ели они разом запустятся тогда пусковой ток на тр-тока будет равен 120*3=360А , но стоит и брать ради такого случая тр-тока на 360/5 А?
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 29 Березень 2011, 04:34:33
АЕ - автоматический выключатель карболитовый.
НВ 24 это тип светильника
светильник в интернете пока не нашел по этому не знаю что это за зверь, за то нашел Автоматический выключатель АЕ 1031 сказано что он на (10А, 16А, 25А) не пойму почему такой маленький ток?
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 29 Березень 2011, 08:19:17
Здравствуйте, я наверно достал вас  уже) но можете подсказать можно ли так обозначать на чертеже (чертеж прилагается) овалами одинаковые приборы или же лучше подписывать рядом ? И нужно подсказать правильно ли я выбрал АВР и ВРУ я взял отдельно панель с АВР и отдельно распределительную панель ВРУ и заменил там ряд оборудования на своё нужно ли указывать оставшиеся оборудование которое я не менял?
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: *Андрей* від 29 Березень 2011, 09:10:47
HEstandarT, я могу проверить твой проект полностью, но что такое стадия ПД?
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Yurik від 29 Березень 2011, 10:03:19
HEstandarT
1. На схемах квартир нет длины кабеля до счетчика и после него (а после счетчика не указан и тип кабеля, хотя может это буквоедство). На форуме обсуждалось необходимость установки автомата после счетчика, почитайте. Если это стадия П, тогда вопрос по указанию длин, снимаю.
2. В квартирном щитке на вводе, я бы установил выключатель мощности, чтобы при необходимости не идти на этаж, а можно было бы выключить в квартире (так же обсуждалось на форуме).
3. На чердаке освещения не планируется?
4. Я бы разделял планы силового оборудования (розетки) и освещения.
5. Щит ВРУ, плавкие вставки на ток 94,8А. Я могу ошибаться, но я такой номинал не видел. Да и смысл в нем, может уже поставить 100А?
6. Не хватает указания освещенности в помещениях.
7. На плане подвала есть АВР, на схеме его нигде нет (или я не видел).
8. На отходящей линии (от ВРУ 14-20) стоит ТТ 150/5 и защита 135А, но у вас по расчетам ток 31,7А. Может стоит поменять ТТ и плавкую вставку на меньшие? А вообще на такую мощность ставят счетчики прямого подключения. В новых лифтах, пусковые токи не большие, т.к. там стоят ПП или ЧП. А такую схему учета могут не согласовать в энергосбыте.
9. На входах в здание висят светильники, они крепятся к козырьку? Если нет, то надо указывать высоту установки светильника.
10. Розетки разных квартир не могут быть в одном месте (ось 6с)
11. По российским нормам не скажу, но по украинским в кухни должно быть не менее 5 розеток (сдвоенная считается за одну), розетка для электроплиты не считается.
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 29 Березень 2011, 10:15:54
Этот проект мне давал еще мой наставник в первый день моей практики, я как то раньше не особо задумывался о значении ПД (проектной документации) , а сейчас вы спросили и я нашол в интернете вот такую вот статейку http://www.aquitec.ru/osnovnye_napravleniya/proektirovanie_sooruzhenij_vodosnabzheniya_i_kanalizacii (http://www.aquitec.ru/osnovnye_napravleniya/proektirovanie_sooruzhenij_vodosnabzheniya_i_kanalizacii)
получается что я делаю стадии
- Разработка проекта (Стадия П) – утверждаемая часть;
- Разработка рабочей документации (стадия Р); ну это я так думаю)
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Yurik від 29 Березень 2011, 10:18:11
HEstandarT, больше конечно похоже на стадию П. Хотя я видел такие проекты и на стадии Р. Кстати, разводку по квартирам показываете только в одной части дома или потом будет и в другой части показана?
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 29 Березень 2011, 10:19:48
спасибо всем за поддержку,  буду исправлять. :thumbsup:

разводку буду во всех квартирах показывать, так как дом "блочный" я решил сделать разводку в одном блоке пока, вдруг что исправить нужно будет, а потом раскопировать можно будет.

По ВРУ я думал что 100А в числетиле это ток плавкой вставки а 94,8 А в знаменателе это ток который я получил на одной фазе. Если вы говарите что это не правильно поставлю 100А/100А
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Roman3R від 29 Березень 2011, 10:30:06
6. Не хватает указания освещенности в помещениях.
Для жилых помещений не указывается .
 ДСТУ Б А.2.4-24_2008   п.4.4.3 На планах расположения наносят и указывают:
нормируемую освещенность от  общего освещения (за исключением жилищных помещений)
Соответствующий пункт должен быть и в российских нормах .
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Yurik від 29 Березень 2011, 10:33:58
Roman3R, я не про жилые помещения, а про "машинное помещение лифта", "коридоры", "электрощитова"
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: erika24 від 29 Березень 2011, 10:38:41
на счет стадий почитайте ДБН А 2.2.-3-2004 :-[ (Состав, порядок разработки, проектной документации для строительства) как для стадии П перебор =-0(у электриков приводятся только однолинейные схемы и магистральные сети), для стадии Р еще не все чертежи :'((привести план для одной типовой одно, двух и трехкомнатной квартиры), у нас делают так :-[
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 31 Березень 2011, 05:41:47
Какой светильник взять для освещения шахты лифта , думаю взять такой http://www.electro-mpo.ru/card14436.html (http://www.electro-mpo.ru/card14436.html) только не знаю по габаритам влезет или нет что бы лифт его не задел или посоветуйте какие вы используете.
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Electrician від 31 Березень 2011, 10:16:11
думаю взять такой [url]http://www.electro-mpo.ru/card14436.html[/url] ([url]http://www.electro-mpo.ru/card14436.html[/url])

нормальный светильник, а
что бы лифт его не задел

получить задание или проконсультироваться у поставщиков лифтов для вашего дома. Обычно светильники ставят со стороны шахты противоположной стороне размещения противовеса (при лебедке сбоку). Но точнее скажут только ваши поставщики
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 01 Квітень 2011, 04:37:59
На плане подвала есть АВР, на схеме его нигде нет (или я не видел).

Я воспользовался этим сайтом  http://www.esnn.ru/catalog/12/20_vru-1-14-20_vr32.html (http://www.esnn.ru/catalog/12/20_vru-1-14-20_vr32.html) тут написано что ВРУ1-14-20 это вводная панель , но так как по моему представлению это схема АВР я взял ее, и взял отдельно ВРУ-1-41-00 как распределительный шкаф потому что подумал что в панель с АВР кроме АВР ничего не ставится, прошу поправить если я неправ. Может там подписать надо где АВР а где ВРУ?

8. На отходящей линии (от ВРУ 14-20) стоит ТТ 150/5 и защита 135А, но у вас по расчетам ток 31,7А. Может стоит поменять ТТ и плавкую вставку на меньшие? А вообще на такую мощность ставят счетчики прямого подключения. В новых лифтах, пусковые токи не большие, т.к. там стоят ПП или ЧП. А такую схему учета могут не согласовать в энергосбыте.


брал на такой ток с учетом пускового тока лифта, по этому и не поставил счетчик прямого включения предохранитель брал отсюда http://www.td-antel.com/page79.html (http://www.td-antel.com/page79.html) возможно у меня была опечатка я взял на ППНи37 125А , а тр-тока отсюда  http://www.ovl-energo.com/catalog/section.php?IBLOCK_ID=45&SECTION_ID=1159 (http://www.ovl-energo.com/catalog/section.php?IBLOCK_ID=45&SECTION_ID=1159) взял на150А потому что следующая шкала 100А а брать тр-тока меньше чм предохранитель я посчитал неразумным.
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Yurik від 01 Квітень 2011, 09:25:41
ут написано что ВРУ1-14-20 это вводная панель , но так как по моему представлению это схема АВР
Это не АВР, а просто ВРУ с перекидным рубильником, разница есть. На плане лучше обозначить как обычный вводной шкаф.
брал на такой ток с учетом пускового тока лифта, по этому и не поставил счетчик прямого включения
Вопрос по пусковым токам лучше уточнить у поставщика оборудования (производителя) если лифты уже выбраны. Повторюсь еще раз - не уверен, что такую схему учета согласуют.
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: viknik від 01 Квітень 2011, 09:25:57
Какой светильник взять для освещения шахты лифта
в шахтах лифта для освещения  всегда закладывали просто патрон для лампочки без светильника...
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: viknik від 01 Квітень 2011, 09:35:15
написано что ВРУ1-14-20 это вводная панель , но так как по моему представлению это схема АВР я взял ее, и взял отдельно ВРУ-1-41-00 как распределительный шкаф потому что подумал что в панель с АВР кроме АВР ничего не ставится, прошу поправить если я неправ. Может там подписать надо где АВР а где ВРУ?
Распределительные щиты жилого дома все называются ВРУ, у нас их от 3-до 8-11 бывает,  т.к. дом часто бывает со встроенными помещениями, паркингом,ИТП ,насосной и т.д.,на сам дом-жилую часть идет 2-3 ВРУ в зависимости от нагрузки(кол-ва квартир ,этажности) - одно из этих ВРУ содержит АВР-т.к. лифты,с-мы дымоудаления и т.д. должны запитыв. по  1 категории,т.е. через АВР в данном случае , просто на плане пишется ВРУ № такой то ,а в схеме этого ВРУ присутвует  АВР, в спецификацию пишется щит ВРУ №такой то индивид изготовления см.схему лист такой то, ну это так как я делаю, а если АВР стоит отдельным шкафом то я думаю и на плане правильнее будет показать этот АВР прямоугльн рядом с вашим ВРУ
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: viknik від 01 Квітень 2011, 09:37:01
мы не один дом спроектировали, построили,прошли экспертизу и сдали в эксплуататцию , 9-ки редко бывают, в основном 22-25 этажей
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Yurik від 01 Квітень 2011, 09:54:26
в шахтах лифта для освещения  всегда закладывали просто патрон для лампочки без светильника
Можно патрон, можно и светильник, зависит от возможностей и хотения заказчика. Но мне больше нравится ставить светильники.
Распределительные щиты жилого дома все называются ВРУ
Не согласен. ВРУ - вводно-распределительное устройство. По-моему, ИМХО, это только тот щит, в который приходят питающие кабели, а все остальные щиты - распределительные (главные, этажные и т.д.)
лифты,с-мы дымоудаления и т.д. должны запитыв. по  1 категории
Не так радикально, лифты в домах до 16 этажей - II категория.

Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Electrician від 01 Квітень 2011, 10:07:25
в шахтах лифта для освещения  всегда закладывали просто патрон для лампочки без светильника...
я тоже, а мне специалист-электрик заказчика прислал вот такое (дословно)
"Пожалуйста пересмотрите тот пункт который гласит " Електричні лампи
освітлення шахти повинні бути захищені від механічних пошкоджень."
В связи с игнорированием данного пункта уже возникли проблемы при сдаче
лифтов по .....ской."
Свой ответ приведу позже - надо бежать
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: viknik від 01 Квітень 2011, 10:14:17
Не так радикально, лифты в домах до 16 этажей - II категория.
сорри -просто ,последние дома  года 3 уже все выше 20этажей были,вот и подзабыла,что и ІІ есть категория для лифтов
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: viknik від 01 Квітень 2011, 10:19:45
ВРУ - вводно-распределительное устройство. По-моему, ИМХО, это только тот щит, в который приходят питающие кабели, а все остальные щиты - распределительные (главные, этажные и т.д.)
тут вопрос стоял о ВРУ и АВР, поетому все остальные ЩП,ЩК,ЩР -если не понятно расшифрую щитки ,я просто не упоминала, ну как правильно подметил тот кто спрашивал, если АВР отдельный и есть на схеме, то я считаю его и на плане электрощитовой надо отдельно показать, чтоб не было путаницы, просто повторюсь у нас ВРУ идет с АВР ,поетому на плане чертим и показываем просто ВРУ
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: viknik від 01 Квітень 2011, 10:24:11
а мне специалист-электрик заказчика прислал вот такое (дословно)
"Пожалуйста пересмотрите тот пункт который гласит " Електричні лампи
освітлення шахти повинні бути захищені від механічних пошкоджень."
В связи с игнорированием данного пункта уже возникли проблемы при сдаче
лифтов по .....ской."
пока такие заказчики не попались,будем патронами обходится :D
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Yurik від 01 Квітень 2011, 10:33:32
тут вопрос стоял о ВРУ и АВР, поетому все остальные ЩП,ЩК,ЩР -если не понятно расшифрую щитки ,я просто не упоминала
Я написал, что такое ВРУ после вот этой фразы:
Распределительные щиты жилого дома все называются ВРУ
Наверное, надо было написать, что все вводные щиты так называются. Т.к. в щитовых часто бывают, кроме ВРУ, еще и ГРЩ, и просто щиты.
К тому же, если бы вы глянули на схему ВРУ, поняли бы, что там нет АВР, там просто перекидной рубильник.
Electrician, замечание верное (может конечно-но не по нормам), т.к. при обслуживании шахты лифтов, иногда, ребята бьют ламы и патроны.
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Electrician від 01 Квітень 2011, 11:15:01
Electrician, замечание верное (может конечно-но не по нормам)
Yurik, скажу больше - даже по нормам  :), но не нормам проектирования, а ПУБЭЛ (ПРАВИЛА
БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ), а они
"Ці Правила встановлюють вимоги до будови, виготовлення, монтажу, налагодження, проведення технічного огляду та експертного обстеження, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізації ліфтів, підйомників та їх складових частин" - проектирования здесь нет. Если бы поставщики дали задание на применение светильников, то нет проблем. А на самом деле, они взяли освещение шахты на себя (вначале), а потом съехали с темы и наше руководство благородно предложило: да мы сделаем проект освещения лифтовых шахт. Ну и сделали  :D
"6.4.26. Шахта ліфта повинна бути забезпечена постійним електричним освітленням, що дає інтенсивність світла не менше ніж 50 люкс на висоту 1000 мм над дахом кабіни і на підлогу приямка, навіть якщо двері шахти закриті. Стаціонарну електричну мережу не встановлюють, якщо шахта частково огороджена і має достатнє освітлення.
Дозволяється в глухих шахтах, у разі розміщення в них ліфтів з автоматичним приводом дверей кабіни і шахти, вмикати їх освітлення тільки під час проведення оглядів і ремонтів.
Електричні лампи освітлення шахти повинні бути захищені від механічних пошкоджень. "
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: viknik від 01 Квітень 2011, 12:55:14
К тому же, если бы вы глянули на схему ВРУ, поняли бы, что там нет АВР, там просто перекидной рубильник.
я на схему ВРУ уже 7 лет смотрю периодически :), так вот есть ВРУ, тип сами ищите,в кот. есть АВР и мы используем его для наших домов, может вам фото електрощитовой дома сданного нами выслать и показать что для жилой части дома вводных щита ВРУ у нас 3 ,один из которых -повторюсь с АВР,и нет отдельного ящика АВР , хотя такое может быть, если вы возьмете ВРУ без АВР,то его придется ставить рядом отдельно,ну иногда банально места не хватает в электрощитовой и удобнее делать оболочку для ВРУ с АВР
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: viknik від 01 Квітень 2011, 12:57:10
Yurik,
могу и схему ВРУ с АВР показать,если не верите ;)
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Yurik від 01 Квітень 2011, 13:22:47
Уважаемая ведущий инженер-электрик г. Киев (viknik), посмотрите, пожалуйста, вложенный файл от HEstandarT (пост №22) и покажите мне АВР на схеме, там обычный ручной ввод резерва. Посмотрите мой вопрос (пост №24, вопрос 7). В спецификации заказан щит ВРУ с ручным вводном резерва (переключателем).
Фотографии и схему ВРУ с АВР и без него мне не нужны. Я разрабатывал документацию и по этой документации собирались щиты (ВРУ) с АВР и с ручным вводном резерва.
Скажу вам больше, в составе дизель-генератора идет свой щит АВР (который часто установлен на дизеле) и тогда приходится переделывать ВРУ, т.к. перенести АВР дизель-генератора нет возможности (теряется гарантия производителя). Но и это не догма.
Spoiler: оффтоп (click to show/hide)
 
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: viknik від 01 Квітень 2011, 14:27:29
Yurik,  я не категорично  заявляла, я сказала если у-во АВР отдельно то на плане его надо показать, если его нет отдельно -то не нада, а вы говорите категорично :(,  ну если вам показалась что я такая уж категоричная-то сорри конечно ;)
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 03 Квітень 2011, 15:16:04
подскажите что такое Устройства кратковременного включения освещения может ссылки , или картинки есть что бы хотябы глянуть как оно выглядит.
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Roman3R від 03 Квітень 2011, 15:44:46
что такое Устройства кратковременного включения освещения
Для примера коридорный выключатель .
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 03 Квітень 2011, 16:06:32
мне нужно что бы вечером или ночью не горел постоянно свет в подъезде , а что бы реагировал на присутствие человека в помещение и была возможность отключения света по этажам. есть ли такие же выключатель с датчиками движения или массы ?
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: viknik від 04 Квітень 2011, 10:00:01
мне нужно что бы вечером или ночью не горел постоянно свет в подъезде , а что бы реагировал на присутствие человека в помещение и была возможность отключения света по этажам. есть ли такие же выключатель с датчиками движения или массы ?
ну это все не на присутвие человека вам нужно я могу предложить только на контроль диспетчера
можно группы освещения темных и светлых помещений разделить,и группу с освещ. темных помещений запитать через с-му ОДС(т,е кнопуки вкл выкл , в помещение охраны вынести), там диспетчер может регулировать вкл и выкл.,если помещения охраны нет то этот сигнал  на вкл. отключ. все равно можно вынести,и нужно -для диспетчеров ЖЭКа или для еще кого то кто будет управлять этим освещением, могу приложить кусочек схемы чтобы было понятней - если вам такой вариант подойдет,  с датчиками движения тоже можно сделать..., возможно на присутвие человека делается так же в группу вместо сигнала на вкл выкл., поставить датчик присутвия...
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Yurik від 04 Квітень 2011, 10:27:46
HEstandarT можно рассмотреть 2 варианта:
1. Если есть консьержка, диспетчер или другое ответственное за освещение лицо. В щит освещения для группы освещения этажа ставиться контактор, кнопка управления выносится к консьержу ... После кабель идет на этаж, где установлены датчики присутствия, через которые запитаны светильники. Т.е. при необходимости консьерж ... может отключить нужный этаж. При появлении появлении человека на этаже срабатывает датчик и освещает коридор.
2. Вариант если нет консьержки ... Поставить в щите освещения импульсное реле и таймер. На каждом входе в коридор (из квартиры, из тамбура лифтов, с лестницы) установить кнопку. При нажатии кнопки срабатывает реле и через таймер питание подается на светильники. Соответственно через какое-то время светильники перестают светить и необходимо повторно нажимать кнопку. Такая схема реализована в нескольких домах по Киеву.
Но эти схемы не подходят для лестниц эвакуации.
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Electrician від 04 Квітень 2011, 11:08:59
При нажатии кнопки срабатывает реле и через таймер питание подается на светильники. Соответственно через какое-то время светильники перестают светить и необходимо повторно нажимать кнопку.
такую схему я использовал, с помощью реле Хагер, установленного во ВРУ, зажигая весь осветительный стояк на короткое время. А коридорный выключатель использовал для освещения помещения с клапаном мусоропровода
 
Но эти схемы не подходят для лестниц эвакуации.
А для путей эвакуации, устройства кратковременного включения освещения не применяются - фотореле или реле времени
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Yurik від 04 Квітень 2011, 11:21:16
Electrician, задачка от HEstandarT была следующая:
и была возможность отключения света по этажам
Поэтому предложил для каждого этажа свое реле. А так, факт, дешевле поставить одно реле на весь стояк, но тогда не будет экономии электроэнергии (ведь будет светится весь стояк).
Для лестниц эвакуации, у меня они были открытого типа (т.е. в светлое время суток освещать их не надо было), ставил фотореле и всю ночь светильники работали.
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Electrician від 04 Квітень 2011, 11:49:45
Поэтому предложил для каждого этажа свое реле
я понимаю, конечно. Просто исхожу из того, что экономия все равно будет - у меня освещение разбито на зоны (части этажных коридоров, лестничные клетки) и каждая зона питается своим стояком (с реле в точке питания стояка). Хоть и загорается весь стояк, но горит он все же ограниченное время. Этажные щиты освещения ведь как правило, в жилых домах не устанавливаются, а если ставить этажное реле, то возникает необходимость его где-то размещать и схема управления усложняется, что снижает её надежность. Но это мое личное мнение
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 04 Квітень 2011, 12:26:49
Здравствуйте, надеюсь исправил недочеты с обозначением АВР на схеме , выбрал схему с этого сайта http://www.electroeffect.ru/files/images/sh_avr_4.jpg (http://www.electroeffect.ru/files/images/sh_avr_4.jpg) попытался изобразить на чертеже, выбрал в соответствии с http://www.electroeffect.ru/docs/tech_VRU.pdf (http://www.electroeffect.ru/docs/tech_VRU.pdf) получилось ВРУ-2ЭЭФ-400-АВР-220-230-УХЛ4 , надеюсь теперь правильно) только вот незнаю стирать ли мне, тип счетчиков, предохранители и типы тр-тока?
сам сайт производителя http://www.electroeffect.ru/node/25 (http://www.electroeffect.ru/node/25)
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Yurik від 04 Квітень 2011, 12:32:32
HEstandarT, в каком акаде работаете? у меня в 2009 не открылось
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: viknik від 04 Квітень 2011, 12:56:06
Yurik, уметь надо открывать, все там открывается ;)
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: viknik від 04 Квітень 2011, 13:02:28
HEstandarT, выкл. в комнатах лучше ставить возле двери ,а не вдалеке на стене,это я про ось 2с
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Electrician від 04 Квітень 2011, 13:24:02
тип счетчиков, предохранители и типы тр-тока
В ДПР кабельных сетей Киевэнерго, типы счетчиков и тр-ров хотят видеть. А как у вас там, это наверно надо консультироваться в энергоснабжающей организации
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 04 Квітень 2011, 13:59:32
HEstandarT, в каком акаде работаете? у меня в 2009 не открылось
я в 11ом работаю щас пересохраню в 2007, извиняюсь просто писал сообщения уже на домашней машине.
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 04 Квітень 2011, 14:18:34
HEstandarT, выкл. в комнатах лучше ставить возле двери ,а не вдалеке на стене,это я про ось 2с

в СП31-110-2003 где то было написано что выключатель устанавливается со стороны дверной ручки и на расстоянии не мене 10 см от двери, если вы про 5й лист и левую комнату крайнею комнату внизу, то я думал что дверь будет там не очень хорошо держаться и открывать ее там некуда по этому разместил ее с другой стороны а выключатель разместил так что бы дверь его в открытом положении не закрывала.
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Yurik від 04 Квітень 2011, 14:44:31
HEstandarT, у вас на плане так и осталось АВР (т.к. у вас ВРУ с АВР, то на плане правильнее будет показать ВРУ). Дальше, при такой схеме ВРУ у вас весь дом сидит на первой категории. А вам надо разделить: квартиры - 2 категория, лифты, пожарные потребители (кстати, где они) - 1 категория. Я бы схему нарисовал сам (какую мне нужно).
Щиты квартирные навесные, а почему бы не взять встроенные?
Показана гр. освещения шахты лифта, но нет самих светильников.
В текстовке написано, что схема квартир одинакова, но при этом есть 2 схемы квартир.
План первого этажа, ось 2с. Стоит выключатель освещения, так очень не удобно. Судя по размерам справа от двери 200мм, я думаю, что туда поместится выключатель.
Каким образом управляется освещение лестниц (нашел только в текстовке)? Если так как написано в общих указаниях, то это надо показать на схеме.
viknik, специально для вас:
Spoiler (click to show/hide)
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Yurik від 04 Квітень 2011, 14:47:04
по этому разместил ее с другой стороны а выключатель разместил так что бы дверь его в открытом положении не закрывала.
тогда уже лучше в закутке, напротив розетки в той же комнате. Хотя все на любителя, у меня вообще в комнате выключатель был установлен на высоте 1,6м и в метре от двери. Правда это уже переделано.
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 04 Квітень 2011, 14:51:21
я сделал как у меня дома стоит, хотя можно и в коридорчик вынести, но меня больше интересует пост 54
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Yurik від 04 Квітень 2011, 15:04:52
Я тут накидал быстро схемку ВРУ (в приложении), там как раз разделяется вторая категория и первая.
А что не так с постом #54, а вернее, что именно интересует?
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Roman3R від 04 Квітень 2011, 15:16:17
как раз разделяется вторая категория и первая.
Облік для чого окремий для 1 і для 2 категорій ? Краще облік передбачити на вводах .
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 04 Квітень 2011, 15:19:12
а то что я там на калякал это совсем не правильно? а если брать эту схему то мне нужно будет оставить схему с ручным переключением и еще добавить блок с АВР для потребителей 1й категории. Завтра попробую выбрать это оборудование.)
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Yurik від 04 Квітень 2011, 15:20:09
Roman3R, отталкивался от схем ВРУ, предложенной изначально, можно и на вводах, смотря, что написано в ТУ и кто будет платить за потребляемую электроэнергию лифтов.
HEstandarT, в предложенном вами ВРУ и лифты, и все остальные потребители запитаны по первой категории. Хотя если заказчик готов платить за такое ВРУ (с АВРом для всех потребителей), то можно оставить и ваш вариант.
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 04 Квітень 2011, 15:33:13
HEstandarT, в предложенном вами ВРУ и лифты, и все остальные потребители запитаны по первой категории. Хотя если заказчик готов платить за такое ВРУ (с АВРом для всех потребителей), то можно оставить и ваш вариант.
я когда ставил все здание на АВР , руковадствовался этим пунктом с СП31-110-2003 "7.9 При наличии в здании электроприемников, требующих первой категории по степени надежности электроснабжения, рекомендуется выполнять питание всего здания от двух независимых источников с устройством АВР независимо от требуемой степени обеспечения надежности электроснабжения других электроприемников в соответствии с 5.1."
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 08 Квітень 2011, 06:15:56
посоветуйте пожалуйста какую вы обычно используете коробку для PE в ванных комнатах?
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: viknik від 08 Квітень 2011, 20:06:23
посоветуйте пожалуйста какую вы обычно используете коробку для PE в ванных комнатах?
конкретно не пишем какой фирмы шина,просто медная шина на столько-то присоединений в распред. коробке защищен. и по кол-во квартир штуки пишутся
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 11 Квітень 2011, 04:56:16
Снова здравствуйте, объясните мне пожалуйста что такое  "Автоматич.выключатель 2-х полюсный; Iрасц.= 10,0 А; степень защитыIP44; ( для теплосчётчика ) " как и где он должен устанавливаться?
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Yurik від 11 Квітень 2011, 08:56:24
HEstandarT, это значит, что автомат рвет цепь фазы и нуля, ток расцепителя 10А. По поводу степени защиты - автомат можно поставить в щиток со степенью защиты IP44 (такие есть у многих производителей). Но такие требования -  если установка автомата предусмотрена рядом с тепловым счетчиком, можно запитать этот счетчик со счета, установленного вне "мокрого" помещения.
Примеры:
автомат ВА47-29 2Р 10А х-ка С (http://www.iek.kiev.ua/products/catalog/part1/sect1/BA47-29/ (http://www.iek.kiev.ua/products/catalog/part1/sect1/BA47-29/))
щиток КМПн 2/5 IP55 навесной. Типоразмер: 1 ряд, 5 модулей (http://www.iek.kiev.ua/products/catalog/part1/sect1/KMPn_IP55/ (http://www.iek.kiev.ua/products/catalog/part1/sect1/KMPn_IP55/))
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: HEstandarT від 21 Квітень 2011, 03:04:01
Такой вопрос как правильно рассчитывать  количество гофра тубы? если при обсчете обычного кабеля к его длине прибавляем 10%  то "гофра" имеет свойство растягиваться какой коэффициент запаса к ней прибавлять?
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Electrician від 21 Квітень 2011, 09:46:54
"гофра" имеет свойство растягиваться
на это её свойство внимания не следует обращать - растягиваться она в основном будет если её по трассе прокладки жестко фиксировать по мере укладки, натягивая при этом. А если учесть, что "хвосты" на гофре монтажники иногда оставляют такие, что мама не горюй. Опять же - гофра продается бухтами, могут оставаться обрезки, которые в дело не пустят
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: *Андрей* від 11 Травень 2011, 12:29:32
  Здравствуйте! Просветите пожалуйста. Есть жилой дом 10-этажный с офисами на первом этаже. Этот дом нужно отнести к ДБН В.2.5-23:2010, табл.2.1 "Житлові будинки заввишки понад 5 поверхів із плитами на природному, скрапленому газі або твердому паливі - II категорія" или "Багатофункціональні будинки та комплекси, що мають приміщення різного призначення (II категорія): електроприймачі систем протипожежного захисту, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення, охоронна сигналізація, вогні світлової огорожі (I категорія)".
 В первом случае АВР не нужен, так как все электроприемники относятся ко 2-й категории, а во втором случае нужен. К чему отности (жилой?) дом?
 
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: viknik від 11 Травень 2011, 13:22:48
електроприймачі систем протипожежного захисту, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення, охоронна сигналізація, вогні світлової огорожі (I категорія)".
эти с-мы надо запитывать по 1категории ,остальные по 2 , можно взять отдельные ВРУ одно для 1 второе для 2 категории, можно обойтись одним ВРУ где будет вам и  1и 2 категория
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: *Андрей* від 11 Травень 2011, 13:31:08
эти с-мы надо запитывать по 1категории ,остальные по 2 , можно взять отдельные ВРУ одно для 1 второе для 2 категории, можно обойтись одним ВРУ где будет вам и  1и 2 категория
т.е. ты считаешь что данный дом относится к табл.2.1 "Багатофункціональні будинки та комплекси, що мають приміщення різного призначення (II категорія): електроприймачі систем протипожежного захисту, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення, охоронна сигналізація, вогні світлової огорожі (I категорія)"?
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Yurik від 11 Травень 2011, 13:32:50
*Андрей*, такое сооружение надо относить к многофункциональным зданиям.
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: *Андрей* від 11 Травень 2011, 14:20:06
*Андрей*, такое сооружение надо относить к многофункциональным зданиям.
Yurik, просто я столкнулся с разными мнениями. Одни ставят АВР в данном случае, другие не ставят. Вот и ищу обоснование что это
такое сооружение надо относить к многофункциональным зданиям.
а не
Житлові будинки заввишки понад 5 поверхів із плитами на природному, скрапленому газі або твердому паливі - II категорія
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: viknik від 11 Травень 2011, 15:26:34
*Андрей*,  к многофункциональным нельзя этот дом отнести , т.к. это 10 этаж ж/д всего лишь с встроен. помещен. на 1 этаже, ну для  обоснования можно в записке написать ж/д относится к 2 категории но имеет частично потребителей 1 категории, т.к. если у вас есть потребит.1категории типа вентиляции ДУ,то ее надо будет запитывать по 1, для ав.освещен. можно обойтись аккумуляторами,ну вот  мнение такое , может кто-то по другому делает -пусть пишут
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: viknik від 11 Травень 2011, 15:28:45
Yurik, на каких интересно узнать основаниях ж/д в 10 этажей с втроен .помещен. на 1 этаже, вы имеете право относить это сооружение к многофункциональным зданиям ;)?
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: *Андрей* від 11 Травень 2011, 15:38:46
но имеет частично потребителей 1 категории, т.к. если у вас есть потребит.1категории типа вентиляции ДУ,то ее надо будет запитывать по 1, для ав.освещен. можно обойтись аккумуляторами,ну вот  мнение такое , может кто-то по другому делает -пусть пишут
viknik, в том-то и дело что для
Житлові будинки заввишки понад 5 поверхів із плитами на природному, скрапленому газі або твердому паливі - II категорія
по табл. 2.1 все электроприемники можно отнести ко ІІ категории (в т.ч. лифты, пожарка, аварийное освещение). Иначе там в той строке было бы указано
окрім електроприймачів систем протипожежного захисту, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення, охоронна сигналізація, вогні світлової огорожі - І категорія
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: CC19 від 11 Травень 2011, 15:44:07
*Андрей*, читай таблицу до конца ;)
Quote (selected)
Примітка 1. Електроприймачі систем протипожежного захисту, у тому числі ліфти для транспортування пожежних підрозділів, охоронної сигналізації та сигналізації загазованості, незалежно від категорії електропостачання будівлі, повинні живитися згідно з 4.16, 4.17, 4.18 цих Норм.

А по поводу многофункциональных зданий, была тема http://eom.com.ua/index.php/topic,6225.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,6225.0.html)
Правда там тоже не пришли к общему мнению.
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: *Андрей* від 11 Травень 2011, 15:46:24
*Андрей*, читай таблицу до конца
теперь все понятно :-[
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Yurik від 11 Травень 2011, 16:33:56
Yurik, на каких интересно узнать основаниях ж/д в 10 этажей с втроен .помещен. на 1 этаже, вы имеете право относить это сооружение к многофункциональным зданиям ?
ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», раздел 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ:
"Багатофункціональні будинки і комплекси - будинки і комплекси, які формуються з приміщень, їх груп, будинків та споруд різного громадського і житлового призначення, поєднання яких обумовлене експлуатаційними потребами, економічною доцільністю і містобудів-ними вимогами"
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: *Андрей* від 11 Травень 2011, 16:43:58
  Так к чему все-таки относится дом - к жилым или многофункциональным, у кого какие еще мнения ???
Здесь уже вопрос не электрического характера, а по архитектуре.
Потому как от этого зависит аварийное освещение, световые огни и лифт в данном случае будет І или ІІ категория.
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Yurik від 11 Травень 2011, 16:57:47
*Андрей*, в любом случае: дом и офисы - II категория, противопожарные средства, аварийка - I категория.
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: Electrician від 11 Травень 2011, 16:59:14
Так к чему все-таки относится дом - к жилым или многофункциональным, у кого какие еще мнения
Жилое здание. Косвенно это подтверждает ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"
"1.5 У випадку розміщення в першому поверсі багатоквартирних житлових будинків вбудованих нежитлових приміщень масового відвідування (магазини, адміністративні приміщення тощо) підходи і під'їзди до них не повинні перешкоджати під'їзду до кожного входу житлового будинку пожежних, санітарних машин та пересувної техніки комунальних служб."
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: *Андрей* від 11 Травень 2011, 17:29:35
аварийка - I категория
Yurik, если дом относится к жилым (к чему я тоже склоняюсь), то аварийка (для поэтажных коридоров и лестничных клеток, про офисы пока молчу), по той же табл.2.1 - ІІ категория, а до первой повышать, например использованием светильников с ИБП или установка АВР, нет смысла.
Назва: Re: Помогите завершить проэкт Жилой 9и этажный дом
Відправлено: viknik від 11 Травень 2011, 19:57:59
Так к чему все-таки относится дом - к жилым или многофункциональным, у кого какие еще мнения
Здесь уже вопрос не электрического характера, а по архитектуре.
а помоему проще всего спросить у самого архитектора ::)