Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: il85 від 22 Березень 2011, 09:44:15

Назва: Підскажіть що таке "режим"
Відправлено: il85 від 22 Березень 2011, 09:44:15
Проектую лінію СІПом по типовому "Укрсільенергопроект" Арх. №186/н В книзі №3 (монтажні таблиці проводів) є колонка "режим". Підскажіть що за "режим" ? (в цій колонці пмшиться цифра від 1 до 3) і який режим тоді вибирати? і як взагалі ці таблиці застосовувати?
Назва: Re: Підскажіть що таке "режим"
Відправлено: Roman3R від 22 Березень 2011, 10:02:00
ПУЕ п.2.5.4
Назва: Re: Підскажіть що таке "режим"
Відправлено: 3oloS від 22 Березень 2011, 10:09:35
il85, во вложении описание "режимов" из подобного типовика 202/н, правда там 4 режима, для 186 неплохо бы у разработчиков уточнить
Назва: Re: Підскажіть що таке "режим"
Відправлено: il85 від 22 Березень 2011, 10:14:20
ПУЕ п.2.5.4
я теж про це думав але сумнівався тому що ПУЕ не дає номерацію цих режимів, а типовий не дає розшифровку (тільки номера) і пойми тепер який з них нормальний а який монтажний.
Підскажіть будь-ласка як по цьому типовому визначити прогін? (з таблицями  1-8 все зрозуміло а от з всім іншим...)
Назва: Re: Підскажіть що таке "режим"
Відправлено: il85 від 22 Березень 2011, 10:24:44
А ці монтажні табиці порібні щоб вигначити стрілу провисання і тажіння провод і все (в залежності від вже вибраного прогону)?
Назва: Re: Підскажіть що таке "режим"
Відправлено: 3oloS від 22 Березень 2011, 10:36:33
А ці монтажні табиці порібні щоб вигначити стрілу провисання і тажіння провод і все (в залежності від вже вибраного прогону)?
да, книга 3 больше для монтажников, которые, по выбранному вами прогону (з таблицями  1-8 все зрозуміло) и климатическим условиям определяют стрелу провисания и тяжение СИПа при монтаже