для взрывоопасного помещенияКатегория помещения, класс??? Может там по определению розетки низзя. "Взрывоопасное" - 1 кПа, 6, 10... ?
Здесь использован взрывобезопасный кнопочный пост Бартек...стоимость под 200 евриков. Розетка с переключателем Марланвиль, Италия. |
Слева внизу -это датчик загазованности,контролирующий наличие паров спирта в спиртохранилище |
Подскажите, пожайлуста, кто на Украине является производителем розеток для взрывоопасного помещения, - зарание спасобо)
в которой будут присутсвовать нефть и газЧто с ними будут делать ?
исследования, как пить датьУсли их будут та сжигать тогда в соответствии с ПУЭ зона в помещении невзрывоопасная .
Усли их будут та сжигать тогда в соответствии с ПУЭ зона в помещении невзрывоопасная ., а не по их наличию
ДНАОП 40.1-1.32-01
4.6.21. Во взрывоопасных зонах любого класса электрические разъемы могут использоваться при условии выполнения требований таблицы 4.8 и разрыв в них происходит внутри закрытых розеток. Количество разъемов должно быть ограничено необходимым минимумом, и они должны размещаться в местах с меньшей вероятностью создания взрывоопасных смесей.
Искробезопасные цепи могут коммутироваться разъемами общего назначения.
такие розетки "шлейфовать" можноМожна , при умові наявності на такій розетці двох сальників для вводу і для виводу