За якою формулою рахується втрата напруги в 2-фазній мережі ?
В довідниках є формули для 1- і 3-фазної мереж (з коефіцієнтами наприклад для міді 11,8 і 72), а для 2-фазної мережі щось не зустрічав.
А тут треба розрахувати 2-фазну мережу. Допоможіть хто що знає.
-
для 2-фазної мережі щось не зустрічав
у Кнорринга имеется, табл.12.9 во вложении
-
2 фазы = 1 фазе. Амплитуда (U) больше.
-
O.S., в моем файлике http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=239 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=239) есть расчет двухфазной сети
-
Не знаю на сколько это коректно, но у Шаповалова есть коэффициент С для двухфазной сети с нулем С=37 для меди и 22 для алюминия.
-
Двумя методами. Первый точнее.
-
2 фазы = 1 фазе. Амплитуда (U) больше.
+ 1