Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: dedugan4i від 16 Березень 2011, 10:52:15

Назва: Можно ли вешать кабель на тросу по опорам?
Відправлено: dedugan4i від 16 Березень 2011, 10:52:15
Собственно вопрос. В ПУЕ мы имеем дело с воздушной линией, выполненной либо СИП либо голыми проводами. Заказчик хочет чтобы ему повесили кабель на тросу (видимо у него просто есть этот кабель и его надо куда то сплавить). Правомерно ли это. Честно говоря хотелось бы ему доказать что так уже не делается, но мне нужны для этого ссылки на документы.
Линия: 5 опор ВЛ-0,4кВ, совместная подвеска с голыми проводами. Украина.
Заранее спасибо!
Назва: Re: Можно ли вешать кабель на тросу по опорам?
Відправлено: Сугор від 16 Березень 2011, 11:03:01
Кабели c ПВХ изоляцией подвержены воздействию ультрофиолета.
Назва: Re: Можно ли вешать кабель на тросу по опорам?
Відправлено: *Андрей* від 16 Березень 2011, 11:10:38
ПУЕ-2010, п.2.4.23--п.2.4.49
Назва: Re: Можно ли вешать кабель на тросу по опорам?
Відправлено: uksusXIII від 16 Березень 2011, 12:09:45
В действительности в разделе ПУЭ,касающемся ВЛ нет ни слова о кабелях между опорами(вскользь сказано об ответвлениях от опор,и о кабельных вставках в ВЛ- они регламентируются разделом 2.3 ПУЭ),есть только СИП и неизолированные провода. Ну а пункт 2.4.11 ПУЭ прямо говорит,что применять рекомендуется только СИП...ну или неизолированный провод. А кабели? Прокладка кабелей регламентируются другим разделом ПУЭ! Это же КЛ,а не ВЛ.
Назва: Re: Можно ли вешать кабель на тросу по опорам?
Відправлено: dedugan4i від 16 Березень 2011, 13:14:34
Большое спасибо! В 2.4.11 написано словосочетание "как правило". Это в ПУЕ расшифровывается, что данное требование является преобладающим, а любое отступление от него должно быть обоснованным. Вот теперь пускай заказчик мне и обосновывает!) Тем более этот проект пойдет на экспертизу.
Еще раз спасибо, очень помогли!
Назва: Re: Можно ли вешать кабель на тросу по опорам?
Відправлено: CC19 від 16 Березень 2011, 13:34:44
Когда-то в проекте повесили кабель на тросу, по инициативе заказчика, опоры взяли по какой-то серии. Пришло замечание: "В серии ххх, не предусмотрено решение подвески кабеля на тросу по опорам". Пришлось закапывать.
Назва: Re: Можно ли вешать кабель на тросу по опорам?
Відправлено: viktor-ko від 16 Березень 2011, 14:04:28
Когда-то в проекте повесили кабель на тросу, по инициативе заказчика, опоры взяли по какой-то серии. Пришло замечание: "В серии ххх, не предусмотрено решение подвески кабеля на тросу по опорам".
У нас регионе аналогично. Експертиза кабель на опорах не пропускает
Назва: Re: Можно ли вешать кабель на тросу по опорам?
Відправлено: Бригадир від 16 Березень 2011, 20:32:39
А у нас горсвет только и требует кабель на тросу. Даже в техусловиях прописывает.
Назва: Re: Можно ли вешать кабель на тросу по опорам?
Відправлено: Roman3R від 16 Березень 2011, 21:41:34
у нас горсвет только и требует кабель на тросу
В нормативних документах ніхто з вас не знайде заборони підвішування кабелю на трос . Що незаборонено - те дозволено .
Назва: Re: Можно ли вешать кабель на тросу по опорам?
Відправлено: Сугор від 17 Березень 2011, 10:52:32
В нормативних документах ніхто з вас не знайде заборони підвішування кабелю на трос . Що незаборонено - те дозволено .
Да, только где-то в ПУЭ, всетаки написано, что оболочка кабеля должна быть устойчива к ультрофиолету, а если нет - то кабель необходимо защищать от воздействия ультрофиолетаю
Назва: Re: Можно ли вешать кабель на тросу по опорам?
Відправлено: sashkoMTM від 17 Березень 2011, 10:57:02
только где-то в ПУЭ
п. 2.1.46
Назва: Re: Можно ли вешать кабель на тросу по опорам?
Відправлено: Андрюха РЗА від 22 Березень 2011, 16:51:37
Мы в свое время (лет 6 назад) проектировали на стройку кабель по тросу. Тогда все прошло. Но!!!!
а) это было лет 6 назад
б) это был временный кабель для временного электроснабжения строительства коллетора.
Хотя я лично нигде в нормах не встречал запрета, кроме вышеупомянутой защиты от ультрафиолета.
Поэтому, обеспечив защиту от ультрафиолета кабель по тросу вешать можно! ИМХО разумеется
Назва: Re: Можно ли вешать кабель на тросу по опорам?
Відправлено: PrepsuPatha від 23 Березень 2011, 08:05:43
Если в ТУ не прописан конкретный способ прокладки, то ПУЭ (см. п.2.3.25 - 4 ПУЭ-2009) разрешает прокладывать на тросе (стальном канате) в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85.
Назва: Re: Можно ли вешать кабель на тросу по опорам?
Відправлено: CC19 від 23 Березень 2011, 09:56:28
Поэтому, обеспечив защиту от ультрафиолета кабель по тросу вешать можно! ИМХО разумеется
В нас как-то заказчик говорил, что побелит кабель известью  :D
Назва: Re: Можно ли вешать кабель на тросу по опорам?
Відправлено: Roman3R від 23 Березень 2011, 10:16:05
оболочка кабеля должна быть устойчива к ультрофиолету
Де написано що оболонка кабелю ВВГ (АВВГ) нестійкиа до ультрафіолету ?
Назва: Re: Можно ли вешать кабель на тросу по опорам?
Відправлено: Kubik від 23 Березень 2011, 10:19:20
а) это было лет 6 назад
У меня это было 4 месяца назад, тоже времянка тоже для электроснабжения стройплощадки, и кабель АВВГ, вроде прошло.
Назва: Re: Можно ли вешать кабель на тросу по опорам?
Відправлено: Андрюха РЗА від 24 Березень 2011, 10:12:06
Вывод - я бы рискнул - тем более что заказчик хочет - так пусть напишет письмо - что хочу мол АВВГ по тросу и все - нет вопросов.
Назва: Re: Можно ли вешать кабель на тросу по опорам?
Відправлено: Inel від 13 Березень 2013, 20:09:26
Для сечений кабеля до 16 мм включительно - четыре пролета длиной до 25 м ( п.2.1.5  ПУЭ-86).
Назва: Re: Можно ли вешать кабель на тросу по опорам?
Відправлено: grossel від 26 Липень 2013, 07:54:32
В ПУЭ нет запрета на прокладку кабеля на тросу, на опорах. Есть рекомендации по использованию для этих целей СИП, более эстетично и менее затратно по монтажу. Я в постоянно по требованию заказчика использую кабели на опорах- на тросу в проектах на стройплощадку. Замещаний не было. Хотя если установка стационарная то лучше СИП.
Назва: Re: Можно ли вешать кабель на тросу по опорам?
Відправлено: Андрюха РЗА від 26 Липень 2013, 09:18:43
grossel, Тут вопрос не в ПУЭ. В Киеве воздушки "не приветствуются" Киевэнерго, кроме как на стройку и в садах. И то предпочитают СИП.