Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: Sergik від 16 Березень 2011, 09:16:35

Назва: Освещение обслуживаемой котельни
Відправлено: Sergik від 16 Березень 2011, 09:16:35
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста, так как  первый раз стыкаюсь с такой ситуацией: есть обслуживаемая городская котельная, вопрос: нужно ли освещение основных проходов (передпусковое)?
Ведь там круглый год, месяц, сутки есть обслуживающий персонал, котлы работают постоянно, (летом может работать один из 4-на горячую воду), тоесть постоянно категория помещения будет "Г", значит передпускового, я так понимаю, не надо
Котельная отдельно стоящая.
заранее спасибо
Назва: Re: Освещение обслуживаемой котельни
Відправлено: Roman3R від 16 Березень 2011, 09:22:56
нужно ли освещение основных проходов (передпусковое)
Если она отдельностоящая (невстроеная и непристроеная) тогда не нужно .
Назва: Re: Освещение обслуживаемой котельни
Відправлено: Sergik від 16 Березень 2011, 09:26:28
отдельностоящая (отдельная очень большая котельная)- на такую пункта не нашёл, тем более что работает она постоянно.
спасибо за быстрый ответ.
Добавлю ещё- эксперт сказал поставь пару светильников, а то не пропущу( типа ты что за свои деньги их покупаешь)  воть так вот!
Назва: Re: Освещение обслуживаемой котельни
Відправлено: Юрий від 06 Грудень 2012, 12:17:50
Sergik, добрый день, не могли бы вы подробно рассказать или указать на нормы, по которым делается освещение котельной. Котельная категории Г, вот смотрел везде - никаких норм для помещения такой категории не выдвигается (может плохо смотрел). Спасибо
Назва: Re: Освещение обслуживаемой котельни
Відправлено: alex_sherbak від 06 Грудень 2012, 12:24:27
Если правильно  -то нет такого понятия как обслуживаемая или необслуживаемая котельная
ВСЕ котельные и ВСЕГДА требуют обслуживания. Есть понятия:
 - с постоянным пребыванием обслуживающего персонала
 - без постоянного пребывания обслуживающего персонала
Назва: Re: Освещение обслуживаемой котельни
Відправлено: Roman3R від 06 Грудень 2012, 12:26:20
указать на нормы, по которым делается освещение котельной
Для категрії "Г" окремих вимог не існує , але є специфічні вимоги для окремих видів освітлення котельні .
СНиП II-35-76
14.14. В котельных должно предусматриваться рабочее освещение, а также аварийное освещение для продолжения работы.
14.15. При площади отдельных этажей котельных до 250 м2 включительно для аварийного освещения допускается применение переносных электрических фонарей с аккумуляторами или сухими элементами.
14.16. Для питания светильников местного стационарного освещения в производственных помещениях котельных должно применяться напряжение не выше 42 В, для ручных светильников—не выше 12 В.
14.17. Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45° С и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-Iа и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Проводка к этим светильникам должна соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений. Выключатели устанавливаются вне помещений котельной.
Назва: Re: Освещение обслуживаемой котельни
Відправлено: Юрий від 06 Грудень 2012, 12:38:11
Roman3R, спасибо!  :thumbsup: Буду ознакамливаться
Назва: Re: Освещение обслуживаемой котельни
Відправлено: Sergik від 06 Грудень 2012, 13:40:16
Юрий, Roman3R,  привел Вам основные требования, я не успеел  :D
Назва: Re: Освещение обслуживаемой котельни
Відправлено: Юрий від 06 Грудень 2012, 15:28:40
ничего страшного, пока разбераюсь, возможно у меня еще будут вопросы  ;)
Назва: Re: Освещение обслуживаемой котельни
Відправлено: hi_tech від 04 Вересень 2013, 18:16:50
Добавлю про освещение котельной, вдруг не я один только прочитал НПАОП 0.00-1.26-96 "Правила строения и безопасной эксплуатации паровых котлов":
"11.9. Помещения котельной должны быть обеспечены достаточным естественным светом, а в ночное время - электрическим освещением.
Места что по техническим причинам нельзя обеспечить естественным светом, должны иметь электрическое освещение. Освещенность должна соответствовать СНиП II-4 79 "Естественное и искусственное". Помимо рабочего освещения в котельной должно быть аварийное электрическое освещение.
Подлежат обязательному оборудованию аварийным освещением следующие места:
фронт котлов, а также проходы между котлами, сзади котлов и над котлами;
щиты и пульты управления;
водоуказательные и измерительные приборы;
зольные помещения; вентиляторные площадки;
оборудование водоподготовки; площадки и лестницы котлов;
насосные помещения "
СНиП II-4 79 "Естественное и искусственное" уже не действует, но требования к аварийному освещению может кому пригодятся.
Назва: Re: Освещение обслуживаемой котельни
Відправлено: erika24 від 04 Вересень 2013, 20:27:08
эксперт сказал поставь пару светильников, а то не пропущу

поставь не отцепится, проходили http://eom.com.ua/index.php?topic=3685.msg50119#msg50119 (http://eom.com.ua/index.php?topic=3685.msg50119#msg50119)