Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: il85 від 15 Березень 2011, 21:26:32
-
Добрий день
Підскажіть будь-ласка як видавати будівельникам завдання на отвори, штраби і канали:
-як вибрати розмір штраб (наскільки штраби мають бути заповнені, чи можна в штрабі кабелі прокладати в декілька шарів, як фіксувати кабелі в штрабі на вертикальних ділянка, чим мають закриватись штраби і канали)
-підскажіть де про це все можна почитати.
-
якщо будівля цегляна - розмір каналу даю кратний розміру 0,5 цегли; якщо моноліт - то довільної форми. Отвори менші 120мм наші будівельники не закладають, вони робляться по місцю.
Кабелі на вертикальних ділянках крібляться до кабельростів хомутами.
Канали зашиваються г/к або цеглою, при потребі ставиться ревізійна дверка.
-
А в декілька шарів можна кабелі в штрабах і каналах давати ?
-
:thumbsdown:2.1.15. ... и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых): ...
2.1.16 .... замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.