Панове, чи потрібно система авматичного пожежоганісіння приміщення гаража площею 22кв.м., що розміщений на першому поверсі двоповерхового адмінбудинку?
-
sashka, ДБН В.2.2-9-2009
Таблица И.1
19. Помещения и группы помещений в общественных здани-ях разного назначения - 1) помещения для хранения авто-, мототранспорта;-АСПТ
-
Нужно см. НАПБ Б.06.004-2007 "ПЕРЕЛІК однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації" табл.1 п.1.24 " Приміщення для зберігання авто-мототранспорту, що розташовані у підвальних і цокольнихповерхах громадських будинків..."
-
В случае противоречий ДБН и НАПБ - приоритет для ДБН, он главнее
-
Коллеги, надо быть внимательными:
розміщений на першому поверсі
Перечень же говорит о що розташовані у підвальних і цокольнихповерхах
-
sbal, дякую. Оскільки ДБН каже - робити, будем робити :)
-
sashka, советую "пройтись" по нормативке. Форум не истина в последней инстанции.
-
В случае противоречий ДБН и НАПБ - приоритет для ДБН, он главнее
В случае противоречий нужно выполнять и то, и другое. Как правило, они усиливают друг друга. Понятие "главности" в нормах не существует. :)
-
Понятие "главности" в нормах не существует.
,
есть частенько гуляющая по пож.нормам фраза типа "Требования, изложенные в этих документах, не должны снижать требований...". :)