Назва: Через какой срок необходимо пересогласование проекта
Відправлено: Antson від 11 Березень 2011, 10:52:39
Проект пожарной сигнализации был разработан и согласован в МЧС более 5 ти лет назад. Нужно-ли проводить повторную экспертизу и в каком документе это указано. Подскажите.
Назва: Re: Через какой срок необходимо пересогласование проекта
Відправлено: tuilri від 11 Березень 2011, 11:53:05
в техусловиях пожарников вроде написано срок действия техусловий
Назва: Re: Через какой срок необходимо пересогласование проекта
Відправлено: sbal від 11 Березень 2011, 12:07:35
tuilri,
Проект пожарной сигнализации
-
в техусловиях пожарников
?
Antson,
более 5 ти лет назад.
много воды утекло, как бы проект не пришлось заново.
Назва: Re: Через какой срок необходимо пересогласование проекта
Відправлено: rga від 11 Березень 2011, 13:25:46
Срок действия проекта был определен в НАПБ Б.01.004-2000 "Правила технического содержания установок пожарной автоматики", который был отменен приказом N 866 от 03.08.2004 .
     9.3. Якщо протягом п'яти років з моменту експертизи проектної документації  установка  пожежної автоматики не була змонтована та прийнята до експлуатації,  то проектна документація повинна пройти повторну  експертизу  в  органах  державного  пожежного нагляду на відповідність вимогам чинних нормативних документів.

С октября этого года вступает в силу ДБН В.2.5-56 "Здания и сооружения. Системы противопожарной защиты", куда и переехал этот пункт:
Л.6.2 Якщо протягом п'яти років з моменту експертизи проектної документації  СПЗ не була змонтована та прийнята до експлуатування, то проектна документація повинна пройти перевірку в органах державного нагляду у сфері пожежної безпеки на відповідність вимогам чинних нормативних документів.

Насколько мне известно, в текущем промежутке времени указания по сроку действия проекта отсутствуют в нормативах.
Назва: Re: Через какой срок необходимо пересогласование проекта
Відправлено: Antson від 11 Березень 2011, 14:07:10
Большое спасибо за ДБН В.2.5-56 "Здания и сооружения. Системы противопожарной защиты". Я смотрю с октября будем жить по-новому. Очч подробный документ по автоматике.
Назва: Re: Через какой срок необходимо пересогласование проекта
Відправлено: alex_1503 від 11 Березень 2011, 16:27:35
Большое спасибо за ДБН В.2.5-56 "Здания и сооружения. Системы противопожарной защиты". Я смотрю с октября будем жить по-новому. Очч подробный документ по автоматике.

Особенно, если учесть, что его нет в живом виде - только проекты :D
Назва: Re: Через какой срок необходимо пересогласование проекта
Відправлено: rga від 12 Березень 2011, 13:22:18
ДБН В.2.5-56 (остаточна редакція). Некоторые ошибки были обнаружены, например, ссылки на несуществующие пункты.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1515 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1515)