Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: zazikstealth від 10 Березень 2011, 09:57:15
-
Помогите с такой ситуацией. Электрооборудование с двигателем 75 кВт (380 В) предположительно асинхронник. Номинальный ток по табличным данным 141 А. Предположительно, что пусковой ток 7 крат (141*7=987 А) в течении 5-6 сек. Проектными данными в щитовой были приняты трансы тока ТТИ-А 200 А. Счетчик взят 5(100) А. вводная линия с запасом. Вопрос, выдержат ли трансы.тока такой перегруз?
-
выдержат ли трансы.тока такой перегруз
ГОСТ 7746-2001 табл. 5 п.9 . Номинальная предельная кратность вторичных обмоток Кном для защиты от 5 до 300000
Для ТТИ см. http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect3/TTI/ (http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect3/TTI/)
-
по ссылке, в технических характеристиках, "Номинальный коэффициент безопасности вторичной обмотки, КБном" - 5. А время, которое он держит такой перегруз?!
-
нечто похожее разбиралось здесь http://eom.com.ua/index.php?topic=2240.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=2240.0)
-
лектрооборудование с двигателем 75 кВт (380 В) предположительно асинхронник. Номинальный ток по табличным данным 141 А. Предположительно, что пусковой ток 7 крат (141*7=987 А) в течении 5-6 сек.
на эту установку был выбран автомат А3794 СУЗ с регулировками по току (250, 320, 400 А); по КЗ (2, 3, 5, 7, 10); по времени (0,1; 0,25; 0,4)
габариты у него 25х40 см, вес 17кг :(
вот ссылка на АВ http://www.ukrbiznes.com/pricemake.php?id=237739 (http://www.ukrbiznes.com/pricemake.php?id=237739)
подскажите, нет ли чего-нить малогабаритного с такими же регулировками, в той же ценовой категории?