Возник такой вопрос: Требуют установить в каждом кабинете отдельный щиток с 2мя автоматами на розетки и освещение. Как правильно разместить? по вертикали сверху щиток-выключатель-розетка? Или?
На каком расстоянии от пола это ве выполнить?
Нужно еще подтвердить копией нормативов.
-
Нужно еще подтвердить копией нормативов
ПУЕ . 6.6.27. Штепсельні розетки слід установлювати:
- у виробничих приміщеннях, як правило, на висоті 0,8 1 м; У разі підведення проводів зrори їх допускаеться встановлювати на висоті до 1,5 м;
- В адміністративно-конторських, лабораторних, житлових та інших приміщеннях на висоті, зручній для приеднання до них електричних приладів, залежно від призначення приміщень та оформлення інтер' еру, але не вище ніж 1 м;
допускаеться встановлювати штепсель ні розетки в кабельних коробах, стійких до поширення полум' я, призначених для цьоrо місцях;
- у школах і дитячих закладах (у приміщеннях для перебування дітей) на висоті 1,8 м.
6.6.28. Вимикачі для світильників заrальноrо освітлення слід установлювати на висоті від 0,8 м до 1,7 м від підлоrи, а в школах, дитячих яслах і садках, у приміщеннях для перебування дітей на висоті 1,8 м від підлоrи. Допускаеться встановлювати вимикачі під стелею з керуванням за допомоrою шнура.
-
На какой высоте ЩИТКИ размещать? 1м70 разрешено?
-
в кабинетах выключатели расположены 30см от пола, их, получается, тоже нужно будет переносить от 80см?
-
На какой высоте ЩИТКИ размещать? 1м70 разрешено?
На такой чтобы удобно было пользоваться....низ щита где то 1,6м.
-
Обычно закладываю 1,80 до верха щита.
-
в кабинетах выключатели расположены 30см от пола
Выключатели так низко? Точно выключатели? Может розетки?
-
в кабинетах выключатели расположены 30см от пола
Выключатели так низко? Точно выключатели? Может розетки?
Представляю лица монтажников :)))