Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Choockinho від 03 Березень 2011, 10:58:38

Назва: Прокладка слаботочных кабелей в гофротрубах
Відправлено: Choockinho від 03 Березень 2011, 10:58:38
Всем привет! Столкнулся на объекте с такой проблемой: прокладываем кабели к примеру в 32 гофре в полу, а на стене делаем перход в 2 16 гофры, место перехода изолируем изолентой. Говорят, что так нельзя по нормам. Подскажите можно ли так делать, а если нет, то какие нормы это запрещают?
Назва: Re: Прокладка слаботочных кабелей в гофротрубах
Відправлено: Сугор від 03 Березень 2011, 12:07:59
Есть типовые проекты прокладки кабелей в трубах.
прокладываем кабели к примеру в 32 гофре в полу, а на стене делаем перход в 2 16 гофры
А не проще и в полу проложить две гофры? хотя я сторонник в полу (в подготовке пола) ложить жесткую трубу.
место перехода изолируем изолентой.
Поставь коробку. Кабели должны прокладываться с возможностью последуюющей замены.
Назва: Re: Прокладка слаботочных кабелей в гофротрубах
Відправлено: Choockinho від 03 Березень 2011, 12:35:04
Не тот случай. Коробку там ставить нельзя. А в полу трубы прокладывали не мы
Назва: Re: Прокладка слаботочных кабелей в гофротрубах
Відправлено: oipop від 03 Березень 2011, 12:42:46
Есть соединители для гофрированных труб, вот их и используйте.
Назва: Re: Прокладка слаботочных кабелей в гофротрубах
Відправлено: Василич від 03 Березень 2011, 13:24:37
на крайняк, термоусадка + фен
Назва: Re: Прокладка слаботочных кабелей в гофротрубах
Відправлено: Бригадир від 03 Березень 2011, 13:25:41
прокладываем кабели к примеру в 32 гофре в полу, а на стене делаем перход в 2 16 гофры, место перехода изолируем изолентой.
ХАЛТУРЩИКИ.  >:(
Поставь коробку. Кабели должны прокладываться с возможностью последуюющей замены.

Есть соединители для гофрированных труб, вот их и используйте.
С переходами с одного размера на два других? ???
Назва: Re: Прокладка слаботочных кабелей в гофротрубах
Відправлено: Василич від 03 Березень 2011, 13:29:32
С переходами с одного размера на два других?
знаю такие только для прокладки в земле, диаметр от 63 мм
Назва: Re: Прокладка слаботочных кабелей в гофротрубах
Відправлено: oipop від 03 Березень 2011, 13:48:09
С переходами с одного размера на два других?
Нет. Таких нет. Соединители только одного диаметра. Вот вопрос: зачем в полу 32 а потом переход 2х16 ? И в трубе, что 32, прокладываются провода-кабели одной группы?