Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: славик борік від 02 Березень 2011, 15:43:46
-
підскажіть хто знає!!! Це методика розрахунку згідно ДСТУ 4578:2006.СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ДІОКСИДОМ ВУГЛЕЦЮ
Проектування та монтаж
Загальні вимоги
D.3 Визначання витрати поверхневим методом
D.3.1 Пожежонебезпечний об'єкт
Ванна для гартування (КВ= 1).
D.3.2 Розміри поверхні:
ширина – 0,92 м;
довжина – 2,13 м.
D.3.3 Розташовування насадків
Приймається, що за результатами обстеження виявлено, що насадки можна розташовувати. будь-де на відстані від 0,92 м до 1,83 м від поверхні рідини, не зважаючи на роботу одне одного.
D.3.4 Процедура
З переліку дозволених насадків, наданого виробником2), виберіть найменшу кількість насадків, які пок-риють поверхню 2,13 м х 0,92 м. Припустимо, що в переліку є насадок, для якого норма покривання стано-вить 1,08 м2 за висоти розташування 1,52 м, а норма витрати – 22,3 кг/хв. У такому разі двома насадками буде покрито поверхню довжиною 2,16 м і шириною 1,08 м.
D.3.5 Загальна витрата
2 х 22,3 кг/хв = 44,6 кг/хв
D.3.6 Необхідна кількість діоксиду вуглецю
44,6 кг/хв х 0,5 хв х 1,4 (включає пару) = 31,2 кг
ДЕ ЗНАЙТИ ДАНІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ НАСАДКІВ, А САМЕ ПЛОЩІ ГАСІННЯ ТА ВИСОТИ УСТАНОВКИ????? Перерив багато інформації. таких даних не знайшов.
-
З переліку дозволених насадків, наданого виробником
Тут все написано. Обратитесь к производителю/продавцу той установки, которую собираетесь использовать.
Если установка импортная, то вполне возможно, что и расчет Вам сделают на соответствующем программном обеспечении.
-
Дякую за пораду. Хочу використати установки типу Импульс. В розділі - насадки немає ні одного слова стосовно площі та висоти установки. лише фізичні параметри, кількість отворі і т.д.
-
Хочу використати установки типу Импульс. В розділі - насадки немає ні одного слова стосовно площі та висоти установки. лише фізичні параметри, кількість отворі і т.д.
Да... Импульс - это, конечно, дешево, но... Там, в паспорте, много чего нет.
Если продолжаете хотеть "Импульс", ваш путь - к производителю, а именно компании "Бранд-мастер".
-
А що можете запропонувати...
-
"Kidde Brand- und Explosionsschutz GmbH", Германия (CO2). Это если надо СО2.
-
Насколько я знаю высота регламентируется нормами а вот радиус распыления да должен давать производитель
А по оборудованию могу посоветовать еще Харьковчан "Промэнергоремонт" и "Артсок" Россия
-
Насколько я знаю высота регламентируется нормами а вот радиус распыления да должен давать производитель
Нет. Производитель дает ограничение на высоту установки.
К слову, а где Вы в нормах это видели?
-
Сорри был не прав еще раз пересмотрел Действительно макс. высоту дает производитель
Еще раз Извените
-
Но например у Артоска есть два типа насадок - локальное пожаротушение там указана максимальная высота установки и объемное и насколько я понимаю тем не принципиально на какой высоте находиться насадок главное чтобы он за определенное к-во времени заполнил помещение по объему, для этого делается гидрорасчет и определяется суммарная площадь отверстий насадка