Добрый день, уважаемые форумчане!

Необходимо запроектировать подвес ВОК (90м) между 2 жилыми домами (9 этажки) для сети провайдера.
Раньше с таким не встречался, поэтому я внимательно изучил следующие нормативные документы, какие смог найти:

1) ДСТУ Б А.2.4-42:2009 "Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Робочі креслення"
2) ВБН В.2.2-45-1-2004 "Проектирование телекоммуникаций. Линейно-кабельные сооружения"
3) КНД 45-141-99 "Керівництво щодо будівництва лінійних споруд волоконно-оптичних ліній зв'язку"
4) Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей.
5) Р 45-010-2002 "Рекомендації з підвішування оптичних кабелів на опорах повітряних ліній зв'язку, ЛЕП, контактної мережі залізниць. Загальні положення"

Во всех этих документах нет ни единого слова насчет норм по проектированию такого подвеса __между жилыми домами__.
В ДСТУ Б А.2.4-42:2009 описывается только подвес ВОК с опоры на жилое здание, но между жилыми зданиями - нет.
С другой стороны - все мы с вами наблюдаем как удачно висят кабеля оптики между крышами домов и какие-то из них, я уверен, все таки смогли быть оформлены в виде проекта с согласованием и вводом в эксплуатацию.

Подскажите пожалуйста, кто с таким сталкивался, возможно у кого-то есть кусок проекта на такой подвес, которым смогли бы поделиться. Если самого проекта нет, но знаете какие-то строительные нормы по этой теме либо практику проектирования в этой области - также буду очень вам признателен за совет.

Заранее спасибо.
Назва: Re: Подвес волоконно-оптического кабеля между жилыми домами
Відправлено: Виктор від 27 Лютий 2011, 20:27:42
Во всех этих документах нет ни единого слова насчет норм по проектированию такого подвеса __между жилыми домами__.
У Вас воздушная линия (подвесной кабель). Поэтому проектирование и ведется как воздушной линии. Только в качестве опор используются здания.
Поройтесь на форуме через поиск. Что останется неясным - спрашивайте.
Назва: Re: Подвес волоконно-оптического кабеля между жилыми домами
Відправлено: Сентябринка осенняя від 28 Березень 2015, 03:09:57
...Подвесили телекоммуникационный кабель между жилыми пятиэтажными домами на уровне 3-го этажа на расстоянии вытянутой руки  перед окнами. На замечание ответили - "... он Вам что, мешает, он же за окнами на улице...". Правильно ли это?
Назва: Re: Подвес волоконно-оптического кабеля между жилыми домами
Відправлено: talex від 04 Червень 2015, 11:56:03
...Подвесили телекоммуникационный кабель между жилыми пятиэтажными домами на уровне 3-го этажа на расстоянии вытянутой руки  перед окнами. На замечание ответили - "... он Вам что, мешает, он же за окнами на улице...". Правильно ли это?
Можно смело отрезать, если на расстоянии вытянутой руки :).