Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: ЕЛЕКТРО від 25 Лютий 2011, 14:37:13
-
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА.Есть магазин два этажа на каждом этаже 5 бутиков в каждом бутике 5 розеток и 4 светильника 4х18 Вт.На первом этаже вводной распред щит.также на каждом этаже 2 щита 1-ЩО,2-ЩС.поджскажите пожалуйста правильно ли я расчитываю нагрузку и т.д ОСНОВНАЯ ТРУДНОСТЬ Кс, кос фи.
1)На роз.приблизетельно 0,4 кВтх5роз=2кВт Рн
2)4х18 вт (Рн свет=86 Вт) 4х86=0.344 кВт Рн
3)5бутиков х2 кВт=10 кВт Рн вот первый вопрос какой Кс брать в щит ЩС чтоб узнать Рр и кос фи?
4)также для ШО 0,344х5=1,72 кВт Рн а кс какой и косинус фи ?
аналогия для первоготакая же.
А ВОТ С ВВОДНЫМ ЩИТОМ СОВСЕМ ЗАПУТАЛСЯ ЕСЛИ НАГРУЗКА ОСВЕЩЕНИЯ И РОЗЕТКИ ТО КАК ВЫБРАТЬ КОСИНУС ФИ И КОЭФФИЦИЕНТСПРОСА????ВЕДЬ В щс ОДНИ ДАННЫЕ В що ДРУГИЕ????
-
Откуда данные 0,4 кВт на каждую с 5 розеток в одном бутике ?
-
задание заказчика
-
Для України:
Рр одного бутіка=К*(Рр.осв.+Рр.сил.)=0,9*(0,34+1,2)=1,39 кВт .
Рр всіх бутіків=1,39+0,8*1,39*9=11,4 кВт.
Рр що = 0,344*5=1,72 кВт.
Рр щс = 0,4*25*0,5=5 кВт.
Це якшо по табл. 3.10 рахувати, якшо рахувати по табл. 3.8, результат буде менший.
-
подскажите какой ДБН.
и какой косинус фи, Кс взять вводного щита
-
по требованиям заказчика на розетку 0,4 кВт
-
ДБН В.2.5-23-2010.
Косинус фі залежить від типу ПРА світильників.
Краще віднесіть в якусь контору, там все порахують, бо ви я так зрозумів не проектувальник, а непрофесіоналу довго треба розбиратись.
-
я начинающий проектировщик.иначе бы здесь не регистрировался.я в основном занимался эксплуатацией,и выполнением работ по готовым проектам.вот здесь решил сам.простая задачка вот только с этими коэффициентами запутался.
-
А, ясно. Ну тоді глава 3 ДБН В.2.5-23-2010 вам в поміч.
В п. 3.34 дані косинуси для багатьох випадків, а в таблицях 3.7...3.10 -- Кс для ваших випадків. Ну і формули по яким рахують навантаження теж в тій-таки 3-й главі ДБН В.2.5-23-2010.
-
Рр ЩС1 = Рр ЩС2 = Рроз.у х Nроз. x Kпоп.роз.=0,4х25штх1=10 кВт (cosФ=0,9 ибо вряд ли в бутиках в розетки будет включатся что то потребляющее большой реактив)
Рр ЩО1 = Рр ЩО2 = Росв.у х Кпоп.осв=(4 х 18)(светильник) х 4шт х 5 (бутиков) х 1 (Кпоп)=1,44 кВт (cosФосв. смотри у производителя светильников)
Для вводного щита:
Рр.осв = Росв.у х Кпоп.осв = (4 х 18)(светильник) х 4шт х 5 (бутиков) х 2 этажа х 1 (Кпоп)=2,88 кВт (cosФосв. смотри у производителя светильников)
Qр.осв = Рр.осв х tg (arccosФосв.)
Рр.роз = Рроз.у х Nроз. x Kпоп.роз. =0,4х50штх0,4 = 8 кВт (cosФ=0,9)
Qр.роз = Рр.роз х tg (arccos 0,9)
Рр ввод. щита = Рр.осв + Рр.роз=2,88+8=10,88 кВт
Qр.ввод. щита = Qр.осв + Qр.роз
tgФввод.щита = Qр.ввод.щита / Рр.ввод.щита
cosФввод.щита = cos (arctgФввод.щита)
-
4х18 вт (Рн свет=86 Вт)
Откуда взялось 86 Вт?
Рр щс = 0,4*20=2,6 кВт.
0,4х20=8
Рр одного бутіка=К*(Рр.осв.+Рр.сил.)=0,9*(0,34+1,2)=1,39 кВт .
1,2 откуда взялся?
-
Откуда взялось 86 Вт?
Очевидно втрати в ПРА
0,4х20=8
Мда, пятниця є пятниця. Там взагалі має бути 0,5*25*0,4=5 кВт ::) відкоригую зараз
1,2 откуда взялся?
По табл. 3.11: 5 приймачів по 0,4 кВт (припустимо шо сантехнічних серед них нема, тобто останній рядок): 5*0,4*0,6=1,2 кВт.
-
Откуда взялось 86 Вт?
Очевидно втрати в ПРА
72/86=84% КПД ПРА....не много ли?
У световых технологий для таких светильников КПД 66%
-
Boss вот вам ссылка http://shop220.ru/product9285.htm (http://shop220.ru/product9285.htm) (та правда указана 84 Вт, но 2 Вт роли не сыграют)
-
72/86=84% КПД ПРА....не много ли?
У световых технологий для таких светильников КПД 66%
Потери в ПРА и КПД светильника разные вещи.
КПД светильника показывает сколько светового потока "потерялось" в светильнике.