Назва: Лотки шириною більше 600 мм
Відправлено: O.S. від 25 Лютий 2011, 13:13:42
От зустрівся з проблемою: потрібен лоток шириною 700 мм. Дивився каталоги ДКС, "Вост. експрес", Бакс, Скат -- там всі максимум 500 або 600. А треба 700 ... Може хтось знає, де водяться такі широкі лотки?
Назва: Re: Лотки шириною быльше 500 мм
Відправлено: NeON2K від 25 Лютий 2011, 13:16:40
600 мм максимальный (имхо). А что в два лотка расположенных друг на другом не проложить ? Не обязательно же в один лоток все впихивать :)))
Назва: Re: Лотки шириною більше 600 мм
Відправлено: Андрюха РЗА від 25 Лютий 2011, 13:18:11
Согласен - 600 - это 6 кабелей сечением 240 мм2 с расстояниями между ними в диаметр кабеля. А зачем 700? ИМХО - лучше 2 лотка
Назва: Re: Лотки шириною більше 600 мм
Відправлено: O.S. від 25 Лютий 2011, 13:21:32
А что в два лотка расположенных друг на другом не проложить ?

Та можна, ну просто краще 1 ніж 2. Менше мороки з кріпленнями, економія всяких болтиків...Ну як нема то доведеться так і робити. Просто я думав хтось порадує шо є шириною 700. Ну ні так ні.
Назва: Re: Лотки шириною більше 600 мм
Відправлено: sbal від 25 Лютий 2011, 13:31:19
O.S., глянь, яндекс ткнул, здеся 1200 предлагают  :D правда только перфорация
http://www.flexel.com.ua/novosti-pro-lotki-kabelnye.html (http://www.flexel.com.ua/novosti-pro-lotki-kabelnye.html)
Назва: Re: Лотки шириною більше 600 мм
Відправлено: O.S. від 25 Лютий 2011, 13:49:39
О, те шо треба.
Назва: Re: Лотки шириною більше 600 мм
Відправлено: Volland від 20 Квітень 2011, 20:33:45
Еще вариант.
Стандартная высота лотков (в данном случае говорю про Cablofil) идет 54мм, но есть лотки с высотой 105мм.
Так что берете больше высоту и все влазит, причем ширина лотка будет меньше.
Назва: Re: Лотки шириною більше 600 мм
Відправлено: Бригадир від 20 Квітень 2011, 20:52:13
Еще вариант.
Стандартная высота лотков (в данном случае говорю про Cablofil) идет 54мм, но есть лотки с высотой 105мм.
Так что берете больше высоту и все влазит, причем ширина лотка будет меньше.
Вентиляция и охлаждение кабеля хуже.
Назва: Re: Лотки шириною більше 600 мм
Відправлено: Volland від 20 Квітень 2011, 21:08:04
Quote (selected)
Вентиляция и охлаждение кабеля хуже.

Лотки сетчатые, куда уж лучше вентиляция?  )
Назва: Re: Лотки шириною більше 600 мм
Відправлено: Solid від 20 Квітень 2011, 22:36:57
ПУЭ
2.З.87. Кабельные сооружения всех видов необходимо выполнять с учетом возможности дополнительной прокладки кабелей в количестве 15% от количества кабелей, предусмотренноrо проектом (замена кабелей в процессе монтажа, дополнительное прокладывание при последующей эксплуатации и т. п.).
и на вскидку не помню пункт, что многослойно силовые кабели прокладывать запрещено, только однослойно
Назва: Re: Лотки шириною більше 600 мм
Відправлено: Volland від 21 Квітень 2011, 11:10:59
Да интересно что ПУЭ пишет?
Я пока посмотрел ДБН, правда немного устаревший ДБН В.2.5-23-2003
Так там в п.5.27 (см.вложение) про однослойность-многослойность молчат. Просто берут кабели и провода и предлагают способы прокладки.

Так же во вложении немного инфы по вентиляции кабелей
Назва: Re: Лотки шириною більше 600 мм
Відправлено: CC19 від 21 Квітень 2011, 12:59:17
http://eom.com.ua/index.php/topic,7690.msg54275.html#msg54275 (http://eom.com.ua/index.php/topic,7690.msg54275.html#msg54275)
+ типовик A7-92
Назва: Re: Лотки шириною більше 600 мм
Відправлено: Сугор від 21 Квітень 2011, 13:31:09
Volland, Статья Каблофил это реклама своих лотков.
1. Допустимая температура кабеля по ПУЭ - 600С, по ГОСТ - 700С.
2. При совместной прокладке кабелей необходимо вводить понижающий коэфициент (табл. 1.3.12 ПУЭ)
3. При отсутствии принудительной вентиляции тепло отводится в верх, по этому, вне зависимости от того какой лоток, отвод тепла от нижних кабелей будет затрунителен.
Трудно сказать по фотографии в конце статьи, но, по моему, сечение кабелей более 16мм2. Если да, то способ прокладки в лотке противоречит требованиям ПУЭ. Чтоже касается сетчатых лотков, то, с моей точки зрения, кабельрост лучше и с точки зрения вентиляции и по удобству прокладки кабелей.
Назва: Re: Лотки шириною більше 600 мм
Відправлено: Volland від 21 Квітень 2011, 13:58:40
Volland,
2. При совместной прокладке кабелей необходимо вводить понижающий коэфициент (табл. 1.3.12 ПУЭ)

Спасибо, ясноть теперь есть:
п.1.3.11 дает ответ:
Если однорядная прокладка - то считаем как для проводов, проложенных в воздухе
Если пучек, - тогда понижающий коефициент.


Назва: Re: Лотки шириною більше 600 мм
Відправлено: Сугор від 21 Квітень 2011, 14:08:23
Если пучек, - тогда понижающий коефициент.
Если пучок и многослойная (мнгорядная, насыпью), - тогда коэффициент
Назва: Re: Лотки шириною більше 600 мм
Відправлено: Solid від 21 Квітень 2011, 20:52:59
2 .3.93. Прокладывать контрольные кабели пучками на лотках и мноrослойно в металлических коробах разрешается при соблюдении следующих условий:
1. Внешний диаметр пучка кабелей должен быть не более чем 0,1м.
2. Высота слоев в одном коробе не должна превышать 0,15 м; прокладывать силовые кабели мноrослойно запрещается.
Назва: Re: Лотки шириною більше 600 мм
Відправлено: O.S. від 04 Травень 2011, 17:45:31
Так что берете больше высоту и все влазит, причем ширина лотка будет меньше.

Ой нє, спасибі  :D
Ці знижувальні коефіцієнти при прокладці в пучках враховувати -- півдня займе.