Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: SKIner від 25 Лютий 2011, 12:06:40
-
Доброго времени суток, коллеги! Подскажите, нужно ли присоединять к основной системе уравнивания потенциалов здания трубы водопровода и канализации на вводе в здание, если материал труб не металл, а ПВХ?
Если да, то есть ли специально разработанный узел, как правильно это сделать?
Кто, электрики или водопроводчики на объекте должны этим заниматься?
Заранее благодарен за помощь ;)
-
Подскажите, нужно ли присоединять к основной системе уравнивания потенциалов здания трубы водопровода и канализации на вводе в здание, если материал труб не металл, а ПВХ
ПУЭ . 1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
Кто, электрики или водопроводчики на объекте должны этим заниматься?
СНиП 3.05.06-85 . 3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.
-
ПУЭ . 1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
Может ли вода, являясь проводником, заносить через трубопровод из ПВХ труб потенциал в здание, вследствие чего в ПВХ трубопровод необходимо делать вставку из проводящего материала, которую уже присоединять к проводникам основной системы уравнивания потенциалов?
Может я чего-то недопонимаю, но надеюсь понять все))))
-
а мысль насчет металлической вставки довольно интересная....и имеет право на жизнь!По сути вода являясь проводником может (и заносит !) высокий потенциал в здание.Интересно,а что там у наших зарубежных коллег по этому поводу в нормах говорится?
-
Мы (электрики) даем задание сантехникам на установку хомутов на трубопопроводах (металлических) и они их специфицируют. На ПВХ (канализация) и полиэтилен (водопровод) хомуты конечно не ставятся
-
SKIner, вот кое-какое разъяснение по Украине, может, что и прояснит:
-
По поводу пластиковых труб - в Украине этот вопрос вроде так и не решен, поскольку никто конкретно такого вопроса в журналы аля "Промэлектро" не задавал.
А в России есть циркуляр Росэлектромонтажа №23/2009, но он говорит только о ДСУП. Но по аналогии думаю можно перенести его соображения и на ОСУП.
-
Можно ли ознакомиться с циркуляром? Скиньте,пожалуйста
-
Можно ли ознакомиться с циркуляром? Скиньте,пожалуйста
http://eom.com.ua/index.php/topic,2391.msg29930.html#msg29930 (http://eom.com.ua/index.php/topic,2391.msg29930.html#msg29930)
-
Каким образом платиковая труба соеденяется с РЕ проводником уравнивания потенциалов? Также как и чугунная, хомутом?
-
Каким образом платиковая труба соеденяется с РЕ проводником уравнивания потенциалов?
а она должна соединяться ????
тему Защитное заземление и система уравнивания потенциала (http://eom.com.ua/index.php?topic=952.0) + Вопросы и ответы ДНАОП... (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=154) читал?
-
Пока читал это...
видно не внимательно читал
во-вторых, ванна или душевой поддон могут иметь гальваническую связь с заземленными металлическими частями строительных конструкций, а следовательно, должны быть присоединены к системе уравнивания потенциалов
пластиковых труб в тексте не наблюдаю
конкретизирую - Вопросы и ответы стр.29, обе статьи