Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Константин29 від 25 Лютий 2011, 02:00:19
-
Здравствуйте. Есть административное здание 12х7,5 и высотой 5м из сборных вагон-бытовок. Здание металлическое и обшито профлистом (толщина 0,6мм) под ним негорючий утеплитель. По периметру здания выполнен контур заземления полосой 4х40 с металлическми штырями D=16мм, L=3,5м. Здание заземлено на контур полосой 4х25. На расстоянии 14м находится здание цеха высотой 20м (здание металлическое). По моим расчетам если использовать здание цеха как естественный молниеприемник, то его высоты не хватает лишь для защиты части админ.здания. Можно ли увеличить высоту здания цеха за счет установки на его крыше штыревого молниеприемника, чтобы админ.здание попало в зону влияния. Или все-таки нужно делать молниезащиту админ.здания.
Заранее спасибо.
-
Константин29,
Можно ли увеличить высоту здания цеха за счет установки на его крыше штыревого молниеприемника, чтобы админ.здание попало в зону влияния.
Ответ: Можно. Если сможешь расчетами доказать, что это именно так.
-
А нужно ли?
административное здание 12х7,5 и высотой 5м из сборных вагон-бытовок.
Попробуй посчитать кол-во попаданий.
Здание металлическое и обшито профлистом (толщина 0,6мм)
Используй в качестве молниеприемника металлические конструкции к которым прикреплен проф.лист, я думаю, их толщина это позволяет. Только необходимо обеспечить непрерывную связь между составными частями здания (если оно состоит из нескольких вагон-бытовок)
-
Только необходимо обеспечить непрерывную связь между составными частями здания (если оно состоит из нескольких вагон-бытовок)
должны быть надежно соеденены металлические каркасы бытовок, сварены и т.д. А насчет молниезащиты на крыше соседнего здания - она еще никому не помешала ;) Трехметровый штырь (при самом сложном раскладе данного эпизода) не стоит и человеческого волоса, не говоря уже о жизни в целом... Лучше перестраховаться, чем не до...
-
должны быть надежно соеденены металлические каркасы бытовок, сварены
Ну варить не обязательно, достаточно болтового соединения.
По моим расчетам если использовать здание цеха как естественный молниеприемник, то его высоты не хватает лишь для защиты части админ.здания.
каким методом производился расчет?
Трехметровый штырь
Тремя метрами не обойдешься. При самых сучших раскладах (защищаемое здание расположено к цеху длинной стороной),
при защите методом защитного угла.
при трейтем уровне защиты при любой высоте стержня здание полностью защищатся не будет.
при четвертом уровне защиты высота стержня - 6,5м от уровня крыши.
при расчете по табл. 10:
Рз=0,9 Н=25м (верх стержня от уровня земли);
Рз=0,99 Н=35м (верх стержня от уровня земли);
Рз=0,999 Н=45м (верх стержня от уровня земли);
-
Произвел быстрые расчеты по РД. Прилагаю наглядные картинки. Задал размеры зданий. Установил 3-хметровый штырь на высотном здании. Смотрим результаты.
Зона А:
(http://s43.radikal.ru/i101/1102/53/fcd4ee8eba08.jpg)
Зона Б:
(http://i055.radikal.ru/1102/d0/749ecbc6fd97.jpg)
-
Произвел быстрые расчеты по РД
Даа, было у нас (на Украине) когда то РД. А теперь к сожалению ДСТУ.
-
Можно сделать и по ДСТУ делал не раз :D
-
NeON2K, а что это за программка такая(которая картинки рисует)? Очень понравилась! Поделитесь,если можно! Надо одного заказчика
попугать поубеждать...
-
uksusXIII, ElectriCS Storm от CSoft http://www.csoft.ru/catalog/soft/electrics-storm/electrics-storm-30.html (http://www.csoft.ru/catalog/soft/electrics-storm/electrics-storm-30.html) Вроде как можно демоверсию скачать с сайта (30- дневная)