Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Юниор від 24 Лютий 2011, 11:21:51

Назва: Степень ІР полиграфического цеха
Відправлено: Юниор від 24 Лютий 2011, 11:21:51
Помогите плиз определить степень ІР распредщитков полиграфического цеха. Выпускает - витую проволку для сшивки календарей,сами календари,есть несколько вспомогательных наждаков ,тигельный пресс, компрессор, ламинатор,бумагорезательная машина.
Назва: Re: Степень ІР полиграфического цеха
Відправлено: Сугор від 24 Лютий 2011, 11:29:50
Для начала у технологов необходимо узнать категорию помещения. Судя из перечисленного как минимум ПІІ-а, но может быть и хуже. По этому - как минимум ІР44
Назва: Re: Степень ІР полиграфического цеха
Відправлено: Roman3R від 24 Лютий 2011, 11:31:00
Вероятнее всего зона П-IIа , по ПУЭ степень защиты щитков должна быть не менее IP 44 .
Назва: Re: Степень ІР полиграфического цеха
Відправлено: Юниор від 24 Лютий 2011, 14:37:48
Где "найти" оболочку ІР44,54 на 12-24 модулей  -не получается с поиском в сети,как будто дефицит   ::)
Назва: Re: Степень ІР полиграфического цеха
Відправлено: CC19 від 24 Лютий 2011, 14:45:15
такое годится?
http://www.sabaj.pl/ru/index.php?page=produkty,rh (http://www.sabaj.pl/ru/index.php?page=produkty,rh)
Прикидываете размер по количеству модулей.
Назва: Re: Степень ІР полиграфического цеха
Відправлено: Roman3R від 24 Лютий 2011, 14:47:16
Где "найти" оболочку Р44,54 на12-24 модулей
DKC