Скажите как понимать пункт 4.1 Дополнения И ДБН В 2.2-9-2009.
В помещениях для сна применяются "дымовые + комбинированные извещатели" или "дымовые или комбинированные извещатели".
Существуют ли адресные комбинированные извещатели в Украине.
-
Там не написанно что ПС должна быть адресной.
-
Лично я понимаю, как "или".
Адресные комбинированные извещатели есть в линейке любого уважающего себя импортного производителя. Другой вопрос, или они сертифицированы?
Кроме того, вопрос "Существуют ли адресные комбинированные извещатели в Украине" некорректен. Адресные извещатели сами по себе никому не нужны. Налазят они только на "свое" оборудование и на любой ППК их не прицепишь.
Если Вы имели в виду, существует ли адресное украинское оборудование с комбинированными извещателями? Насколько мне известно - нет. Адресное украинское оборудование - Фотон, Омега, Варта. Можете проверить.
-
адресное украинское оборудование с комбинированными извещателями
rga - Не корректное высказывание, СКБ "электронмаш" выпускает адресные блоки сопряжения с безадресными датчиками (в частности комбинированными). Можете проверить http://www.chelmash.com.ua (http://www.chelmash.com.ua) :thumbsup:
-
Адресные комбинированные извещатели
адресное украинское оборудование с комбинированными извещателями
адресные блоки сопряжения с безадресными датчиками
zema, почувствуем разницу?
rga, в двойне права, у СКБ "электронмаш" неадресные, да еще датчики. Нам с rga, эти датчики и даром не нужны. :)
-
Нам с rga, эти датчики и даром не нужны.
вас не кто не заставляет их использовать.
Речь идет об адреснном обоудовании с комбинированными датчиками. Чувствуем разницу!
-
zema, это мне? :)
Существуют ли адресные комбинированные извещатели в Украине.
с безадресными датчиками
Так о чем Речь идет
? О пухлом или мокром?
-
Существуют ли адресные комбинированные извещатели в Украине.
адресное украинское оборудование с комбинированными извещателями
высказывания вроде на одну тему, но две разные вещи!!! :thumbsup:
-
zema, ох-хо, отматываем в верх, смотрим 3-е предложение поста топикстартера и сравниваем с первой цитатой в Ответ #7.
Ну молодежь пошла :)
-
"Такова сила истины: вы пытаетесь ее опровергнуть, но сами ваши нападки возвышают ее и придают ей бОльшую ценность" (Галилей)
-
:D :D :Dzema, уморил, ей-ей.
-
rga - Не корректное высказывание, СКБ "электронмаш" выпускает адресные блоки сопряжения с безадресными датчиками (в частности комбинированными).
Корректное-корректное :), безадресные датчики при этом адресными не станут. Разве что - по блоку сопряжения на каждый датчик, но это полный маразм, имхо. :D
К тому же, автор топика так и не уточнил, что ему надо на самом деле: адресные датчики в Украине или адресные дачики украинского производства?
-
5 копеек в тему:
-есть система "Парус" производства "Укргазгеоавтоматика" г. Харьков, адресная сертефицированная , в том числе и комбинированые извещатели..
Алдр.
-
Алдр, "Меридиан" лицензию продал? :) Или промышленный вариант "Фотона" под маркой "Парус".
-
sbal, ТОВ НПП «Укргазгеоавтоматика» - один з провідних виробників засобів автоматизації для промислових підприємств
Сповіщувачі пожежні комбіновані адресні ИАК та ИАК-01
сертификатUA1.016.0080031-09 от 10-11-2009 до 09-11-2014 ТОВ-НПП "УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА"
-
существует ли адресное украинское оборудование с комбинированными извещателями? Насколько мне известно - нет.
есть :thumbsdown:
-
zema, о чем это? Так, для сведения, у меня в Киеве аж два дядьки.
-
Всем спасибо за информацию по комбинированным датчикам производства Украины. Разобрался.
А по первой части вопроса никто вразумительной информации так и не дал. Пока жду.
-
А по первой части вопроса никто вразумительной информации так и не дал. Пока жду.
А что Вы считаете "вразумительной" информацией? Делай раз-два? Тогда - по букве закона, как там написано, так и делаем. :)
-
А по первой части вопроса никто вразумительной информации так и не дал. Пока жду.
А этого ответа Вам мало?:
http://www.firehelp.org.ua/forum/index.php?fid=16&id=161801&page=1#m5 (http://www.firehelp.org.ua/forum/index.php?fid=16&id=161801&page=1#m5)
-
На мою думку, тут "опечатка", інакше "масло масляне" - тобто: (димовий+тепловий)+димовий. Якщо подивитися п.2 Будинки дошкільних навчальних закладів ... спеціальні та санаторні школи-інтернати, ... п.2.1 додатка И ДБН В.2.2-9-2009 "Дошкільні навчальні заклади. Усі приміщення (з встановленням димових або комбінованих сповіщувачів в приміщеннях для сну). Принаймі, я б зробила так