Добрый день, коллеги, подскажите норматив или другую литературу где было-бы прописано что для управления вентилятором, например, должна быть сигнализация о его работе, сигнализация аварии, может быть какая-то блокировка и т.п.
-
СНиП 2.04.05-91*
9.9. Сигнализацию о работе оборудования (“Включено”, “Авария”) следует предусматривать для систем:
а) вентиляции помещений без естественного проветривания производственных, административно-бытовых и общественных зданий;
б) местных отсосов, удаляющих вредные вещества 1-го и 2-го классов опасности или взрывоопасные смеси;
в) общеобменной вытяжной вентиляции помещений категорий А и Б;
г) вытяжной вентиляции помещений складов категорий А и Б, в которых отклонение контролируемых параметров от нормы может привести к аварии.
Примечание. Требования, относящиеся к помещениям без естественного проветривания, не распространяются на уборные, курительные, гардеробные и другие подобные помещения.
-
Спасибо, выручил!