Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: vacilina від 18 Лютий 2011, 21:09:42

Назва: шиферная двускатная крыша
Відправлено: vacilina від 18 Лютий 2011, 21:09:42
Производственное здание 24х76м высотой 8м. Крыша шиферная двускатная. Можно поверх нее положить молниеприемную сетку?
Назва: Re: шиферная двускатная крыша
Відправлено: Generator від 18 Лютий 2011, 21:18:45
Что за технология, её категорийность, и каков уклон кровли?
Да забыл, конструктив кровли надобно посмотреть.
Назва: Re: шиферная двускатная крыша
Відправлено: Бригадир від 19 Лютий 2011, 07:01:59
У OBO даже нарисовано как такую защищать.
Назва: Re: шиферная двускатная крыша
Відправлено: vacilina від 19 Лютий 2011, 21:47:47
Деревообрабатывающий цех, категория П-ІІа, степень огнестойкости здания ІІ, РБЗ ІІІ.
Назва: Re: шиферная двускатная крыша
Відправлено: uksusXIII від 20 Лютий 2011, 13:41:49
посмотри это фото...это выставочный зал при заводе ОБО в Мендене Германия.
Назва: Re: шиферная двускатная крыша
Відправлено: wram від 21 Лютий 2011, 09:42:24
По личному опыту на шиферных крышах удобно использовать держатели типа 12.2 (Elko-Bis) или подобные ОВО, он представляет собой большой саморез с зажимом сверху. Т.к. шифер ложится на деревянную обрешетку и крепится гвоздями, при монтаже гвоздь можно вытащить при помощи плоскогубцев, а в образовавшееся отверстие легко вкручивается держатель подобного вида и новых дырок делать в кровле не требуется.
Назва: Re: шиферная двускатная крыша
Відправлено: blak від 21 Лютий 2011, 10:10:09
Шифер саморезами крепить нельзя. Шифер при нагревении вытягивает гвоздь из обрешотки, при крепленни саморезами необходимо оставлять зазор, в противном случае поломается шифер.
Назва: Re: шиферная двускатная крыша
Відправлено: Бригадир від 21 Лютий 2011, 10:31:49
Шифер при нагревении вытягивает гвоздь из обрешотки, при крепленни саморезами необходимо оставлять зазор, в противном случае поломается шифер.
Тонкости, однако. А на ОВО об этом знают?
Назва: Re: шиферная двускатная крыша
Відправлено: wram від 22 Лютий 2011, 09:31:57
Так эти держатели и не удерживают шифер на вытягивание посмотрите их конструкцию
Назва: Re: шиферная двускатная крыша
Відправлено: Сугор від 22 Лютий 2011, 11:02:01
Шифер при нагревении вытягивает гвоздь из обрешотки, при крепленни саморезами необходимо оставлять зазор, в противном случае поломается шифер.
Тонкости, однако. А на ОВО об этом знают?
Практически, нигде в мире уже не успользуют асбестосодержащую продукцию.
Назва: Re: шиферная двускатная крыша
Відправлено: Юниор від 23 Лютий 2011, 13:26:21
А как все-таки по краю выступающего шифера держателем закрепить молниеприемную сетку,если под шифером не будет обрешетки-доски? ???(саморез с дюбелем я думаю может шифер поломать  :thumbsdown:,если не сразу,то со временем).С ув..
Назва: Re: шиферная двускатная крыша
Відправлено: Сугор від 23 Лютий 2011, 14:07:10
если под шифером не будет обрешетки-доски?
=-0
А на чем же тогда лежит шифер? Под шляпку гвоздя, который держит лист установи кровельный держатель проволоки: 159/VA-V или 159/К-VА.
Назва: Re: шиферная двускатная крыша
Відправлено: uksusXIII від 23 Лютий 2011, 22:14:24
Вот некоторые примеры держателей круглого проводника от ОБО Беттерманн...Я пользуюсь только первыми (113 Z8-10) так как работаю в основном по профнастилу и сендвичпанелям... Думаю что они годятся на любую кровлю... крепить можно чем угодно:саморезом,болтом или,как в вашем случае,  гвоздем....Да там подписи к картинками автоматом перевел Гугл-переводчик,так что не ругайтесь!Более подробно смотрите тут http://catalog.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do?favOid=tbs_319775&act=showIO&forward=showSingleSolutionView&lang=de&catId=TBS (http://catalog.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do?favOid=tbs_319775&act=showIO&forward=showSingleSolutionView&lang=de&catId=TBS) это онлайн-каталог (на немецком!).
Назва: Re: шиферная двускатная крыша
Відправлено: CC19 від 24 Лютий 2011, 08:53:30
А на чем же тогда лежит шифер?
Ну край шифера не лежит же на обрешетке, он может выступать на см. 10. А ДСТУ гласит:
7.7.6 Сітка захищає поверхню, якщо виконані наступні умови:
?       провідники сітки проходять по краю даху, який виходить за габаритні розміри будівлі;
И как здесь быть?
Назва: Re: шиферная двускатная крыша
Відправлено: Юниор від 24 Лютий 2011, 09:31:18
От гвоздя тогда спуститься до края предполагаю что-то из серии 157 L-VA(лента подлиннее) ,только из каталога не понятно,как направлены направляющие держателя - на фото вдоль,а на чертеже из каталога-вроде , как нам надо, поперек полосы , которая и крепится к гвоздю.
PS.Все-таки непосредственно крепить к шиферу нельзя-разворотит.
Назва: Re: шиферная двускатная крыша
Відправлено: Сугор від 24 Лютий 2011, 10:21:49
Ну край шифера не лежит же на обрешетке
Какой край имеется в виду? если боковой край ската - то он не может не лежать на обрешотке. Во вторую от края волну забивают гвоздь. С нижним краем сложнее, нижняя доска обрешотки действительно может находится на каком-то удалении от края.
От гвоздя тогда спуститься до края предполагаю что-то из серии 157(лента подлиннее)
согласен.
но вот направляющие крепежа проволоки идут вдоль
По-моему, держатели поворачиваются.
Назва: Re: шиферная двускатная крыша
Відправлено: Юниор від 24 Лютий 2011, 10:31:21
держатели поворачиваются
-тогда будет вери гуд :thumbsup:,хотелось бы  знать поточнее ??? .
Назва: Re: шиферная двускатная крыша
Відправлено: uksusXIII від 24 Лютий 2011, 20:46:46
Судя по этому рисунку они поворачиваются: http://catalog.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do?favOid=tbs_305046&act=showIO&forward=showProductGroupView&action=showManyProducts&lang=de&catId=TBS (http://catalog.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do?favOid=tbs_305046&act=showIO&forward=showProductGroupView&action=showManyProducts&lang=de&catId=TBS) .А что мешает загнуть вертикально вверх круглый проводник не доходя до края кровли и тем самым защитить всю поверхность крыши? Ща фото примера поищу из практики....