Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: MAKOSJA від 16 Лютий 2011, 16:06:33
-
Как правильно показать в проекте по АПС два здания на одном ППКП ????? :-[
-
Покажите на генплане
-
И на схеме обозначте какие шлейфы к какому зданию относятся.
-
И я надеюсь, что не будет показаны "воздушкой" шлейфы пожарной сигнализации идущие с одного здание в другое?
-
не будет показаны "воздушкой" шлейфы пожарной сигнализации
а что, криминал? :)
-
Уважаемый sbal!
Вы же отлично знаете сами, что это не криминал, а геморой!
-
это не криминал, а геморой!
Почему? Копать траншеи на готовой, например, промплощадке бывает куда сложнее. Так что - по ситуации.
-
Так я об этом и говорю: теперь Вам и обязательный контур заземления, а не зануления, и дополнительное спецоборудование помимо обычного ППКП для грозозащиты...
-
Заземление со всеми прибамбасами заказывается электрикам (тем более, что в здании оно все равно должно быть). И все дела!
-
bvv, очень частая конфигурация по жизни:
пост охраны отдельно - кучка зданий и сооружений. По любому, либо копать, либо воздушка с грозозащитой. Радио ище не придумали, может Вы пальму первенства в руки возьмете? :D Ниша пуста то
-
Ниша пуста то
Почему пуста? У Polon-Alfa даже сертифицированы http://www.bk.com.ua/index.php?page=8&cid=54&pid=90&language=1, (http://www.bk.com.ua/index.php?page=8&cid=54&pid=90&language=1,) http://www.bk.com.ua/index.php?page=8&cid=54&pid=91&language=1 (http://www.bk.com.ua/index.php?page=8&cid=54&pid=91&language=1) и датчики там где-то еще есть.
Трудно пока сказать, насколько это все легитимно...
-
rga, Вы не поняли, извещатели по "радио" - на каждый акуум ставить. А вот радио-канал вместо 485 шины, это выход.
А вообще, когда слышу "надо копать асфальт", я спрашиваю (иногда сам себя) "каким местом думаем?"
-
Почему? Копать траншеи на готовой, например, промплощадке бывает куда сложнее. Так что - по ситуации.
1.6.31 Зовнішні кабельні мережі установок пожежної сигналізації належить прокладати у каналізації або в землі. За неможливості прокладання в землі допускається їх прокладання на тросах поміж будівель.
-
O.S., да все верно, суть в другом, если хоть "краем" разряд заденет "воздушку" никакая защита не спасет. Минимум чем отделаемся - горят входы централей. Проверено "по жизни", статистика вещь неумалимая и не зависима от Норм :)