Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: MAKOSJA від 16 Лютий 2011, 16:06:33

Назва: Один ППКП на 2 здания
Відправлено: MAKOSJA від 16 Лютий 2011, 16:06:33
Как правильно показать в проекте по АПС два здания на одном ППКП ????? :-[
Назва: Re: Один ППКП на 2 здания
Відправлено: zema від 16 Лютий 2011, 16:21:09
Покажите на генплане
Назва: Re: Один ППКП на 2 здания
Відправлено: Floyd від 16 Лютий 2011, 16:39:36
И на схеме обозначте какие шлейфы к какому зданию относятся.
Назва: Re: Один ППКП на 2 здания
Відправлено: bvv від 16 Лютий 2011, 16:54:36
И я надеюсь, что не будет показаны "воздушкой" шлейфы пожарной сигнализации идущие с одного здание в другое?
Назва: Re: Один ППКП на 2 здания
Відправлено: sbal від 16 Лютий 2011, 19:29:40
не будет показаны "воздушкой" шлейфы пожарной сигнализации
а что, криминал? :)
Назва: Re: Один ППКП на 2 здания
Відправлено: bvv від 18 Лютий 2011, 12:46:03
Уважаемый  sbal!
Вы же отлично знаете сами, что это не криминал, а геморой!
Назва: Re: Один ППКП на 2 здания
Відправлено: rga від 21 Лютий 2011, 13:17:08
это не криминал, а геморой!
Почему? Копать траншеи на готовой, например, промплощадке бывает куда сложнее. Так что - по ситуации.
Назва: Re: Один ППКП на 2 здания
Відправлено: bvv від 21 Лютий 2011, 17:11:57
Так я об этом и говорю: теперь Вам и обязательный контур заземления, а не зануления,  и дополнительное спецоборудование помимо обычного ППКП для грозозащиты...
Назва: Re: Один ППКП на 2 здания
Відправлено: rga від 21 Лютий 2011, 17:32:21
Заземление со всеми прибамбасами заказывается электрикам (тем более, что в здании оно все равно должно быть). И все дела!
Назва: Re: Один ППКП на 2 здания
Відправлено: sbal від 21 Лютий 2011, 17:35:15
bvv, очень частая конфигурация по жизни:
 пост охраны отдельно - кучка зданий и сооружений. По любому, либо копать, либо воздушка с грозозащитой. Радио ище не придумали, может Вы пальму первенства в руки возьмете? :D Ниша пуста то
Назва: Re: Один ППКП на 2 здания
Відправлено: rga від 21 Лютий 2011, 18:03:00
Ниша пуста то

Почему пуста? У Polon-Alfa даже сертифицированы http://www.bk.com.ua/index.php?page=8&cid=54&pid=90&language=1, (http://www.bk.com.ua/index.php?page=8&cid=54&pid=90&language=1,) http://www.bk.com.ua/index.php?page=8&cid=54&pid=91&language=1 (http://www.bk.com.ua/index.php?page=8&cid=54&pid=91&language=1) и датчики там где-то еще есть.
Трудно пока сказать, насколько это все легитимно...
Назва: Re: Один ППКП на 2 здания
Відправлено: sbal від 21 Лютий 2011, 18:28:09
rga, Вы не поняли, извещатели по "радио" - на каждый акуум ставить. А вот радио-канал вместо 485 шины, это выход.

А вообще, когда слышу "надо копать асфальт", я спрашиваю (иногда сам себя) "каким местом думаем?"
Назва: Re: Один ППКП на 2 здания
Відправлено: O.S. від 28 Лютий 2011, 17:21:13
Почему? Копать траншеи на готовой, например, промплощадке бывает куда сложнее. Так что - по ситуации.

Quote (selected)
1.6.31 Зовнішні кабельні мережі установок пожежної сигналізації належить прокладати у ка­налізації або в землі. За неможливості прокладання в землі допускається їх прокладання на тросах поміж будівель.
Назва: Re: Один ППКП на 2 здания
Відправлено: sbal від 28 Лютий 2011, 17:34:10
O.S., да все верно, суть в другом, если хоть "краем" разряд заденет "воздушку" никакая защита не спасет. Минимум чем отделаемся - горят входы централей. Проверено "по жизни", статистика вещь неумалимая и не зависима от Норм  :)