Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: CC19 від 16 Лютий 2011, 09:59:38

Назва: Щит индивидуального изготовления для ІІ категории.
Відправлено: CC19 від 16 Лютий 2011, 09:59:38
Делаю такой щит: два вводных автомата, две секции шин, между ними секционный автомат. Ну только не нравится то что при наличии питания на 2-х вводах, есть возможность включить секционный автомат, нужно его как-то блокировать. Что посоветуете?
Назва: Re: Щит индивидуального изготовления для ІІ категории.
Відправлено: Roman3R від 16 Лютий 2011, 10:06:15
Что посоветуете?
Можна так як в схемі ВРУ .
Назва: Re: Щит индивидуального изготовления для ІІ категории.
Відправлено: CC19 від 16 Лютий 2011, 10:13:56
Ну это сложно. Хотелось сделать по проще, и что важнее, компактней. Все на модульных автоматах. Нагрузки всего то 10кВт
Назва: Re: Щит индивидуального изготовления для ІІ категории.
Відправлено: Roman3R від 16 Лютий 2011, 11:15:59
Хотелось сделать по проще, и что важнее, компактней
Таку компактну схему можна реалізувати на реверсивних рубильниках (виробник АВВ) що встановлюються на DIN рейку .
Назва: Re: Щит индивидуального изготовления для ІІ категории.
Відправлено: tuilri від 16 Лютий 2011, 11:57:46
CC19,  не обязательно делать два автомата. Вот схема как вариант
Назва: Re: Щит индивидуального изготовления для ІІ категории.
Відправлено: CC19 від 16 Лютий 2011, 13:57:58
Таку компактну схему можна реалізувати на реверсивних рубильниках
Не совсем понятно как он работает, как переключатель?
tuilri, не та ситуация. В норм. режиме у меня питание от двух трансов. Нагрузки на секциях распределены равномерно и кабель выбирался с учетом этого. Примерно так.
Назва: Re: Щит индивидуального изготовления для ІІ категории.
Відправлено: Yurik від 16 Лютий 2011, 14:24:18
Не совсем понятно как он работает, как переключатель?
эти переключатели работаю по схеме предложенной tuilri. Можно попробовать к секционному автомату поставить доп. модули. Включение секционника автоматическое или ручное?
Назва: Re: Щит индивидуального изготовления для ІІ категории.
Відправлено: CC19 від 16 Лютий 2011, 14:31:20
Ручное.
Можно попробовать к секционному автомату поставить доп. модули.
Например?
Назва: Re: Щит индивидуального изготовления для ІІ категории.
Відправлено: Yurik від 16 Лютий 2011, 15:27:11
Ну вот быстро накидал, взял за основу АВВ:
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/39acd5c45b3479554825780800430fa9/ (http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/39acd5c45b3479554825780800430fa9/)$file/9cnd00000000038-4.pdf
Назва: Re: Щит индивидуального изготовления для ІІ категории.
Відправлено: CC19 від 16 Лютий 2011, 16:11:36
Принцип понятен: когда включаем второй ввод, секционник отключается. Только нужно еще исключить возможность включения секционника при обеих включенных вводных автоматах (нам ведь ничего не мешает это сделать). А как? Как-то все очень замудренно получается.
Назва: Re: Щит индивидуального изготовления для ІІ категории.
Відправлено: Yurik від 16 Лютий 2011, 16:30:30
CC19, так при данной схеме, секционник будет отключаться дистанционным расцепителем S2C-11L, что и не даст возможность включения секционного при одном из включенных вводных автоматах. Да и по идеи, он не должен дать взвести автомат (хотя надо уточнить этот вопрос с представителями АВВ).
Назва: Re: Щит индивидуального изготовления для ІІ категории.
Відправлено: CC19 від 16 Лютий 2011, 16:44:36
Кажется мне, что если приложить усилие то включить получится.
И еще такой нюанс. Есть промежуток времени когда второй вводной автомат мы включили а секционник еще не успел разомкнулся. Как тут быть?
Назва: Re: Щит индивидуального изготовления для ІІ категории.
Відправлено: Roman3R від 16 Лютий 2011, 16:50:27
Ну вот быстро накидал
А як тоді буде?
Хотелось сделать по проще, и что важнее, компактней
Назва: Re: Щит индивидуального изготовления для ІІ категории.
Відправлено: Yurik від 16 Лютий 2011, 16:58:34
Кажется мне, что если приложить усилие то включить получится
Если приложить усилие, то многое можно включить. А вообще в такие щиты должен быть доступ только обученному персоналу.
Есть промежуток времени когда второй вводной автомат мы включили а секционник еще не успел разомкнулся
А как работают АВРы? Этот промежуток мал и не успевает быть критичным.
Щит сами будете собирать или задание заводу? Еще есть такой нюанс с моей схемой. Если к примеру одну из секций шин надо обесточить, то вводной автомат отключаем, но то может сработать секционник. Надо все таки уточнить как работает расцепитель, не будет ли он включать секционный автомат при отключении вводного. А то вечер уже мозг не варит. А готовых решений не нашли?
Назва: Re: Щит индивидуального изготовления для ІІ категории.
Відправлено: CC19 від 16 Лютий 2011, 17:14:09
Это только для проекта. Хотелось сделать "грамотную" схему. Приходится часто применять такое решение. Раньше делал так как выкладывал на первом рисунке, а потом возникли сомнения. Может не заморачиваться?
Назва: Re: Щит индивидуального изготовления для ІІ категории.
Відправлено: Solid від 16 Лютий 2011, 19:53:17
а что мешает реализовать АВР по типу АВР-500? это только на схеме страшновато, а по сути 4 3хполюсных автомата, 2 реле контроля фаз, три пускателя и 2 таймера. Итого в 24модуля можно вместится (ну и лампочки на двери). и никакого человеческого фактора.
Назва: Re: Щит индивидуального изготовления для ІІ категории.
Відправлено: Roman3R від 16 Лютий 2011, 22:35:14
что мешает реализовать АВР
Для другої категорії на потужність 10 кВт городити АВР занадто жирно в тому числі і по грошах .
Назва: Re: Щит индивидуального изготовления для ІІ категории.
Відправлено: CC19 від 17 Лютий 2011, 09:18:54
Так может все-таки оставить вариант в ответе №5?. С учетом того что:
А вообще в такие щиты должен быть доступ только обученному персоналу.
Он то (персонал) и не допустит включение секционника.