Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: SKIner від 15 Лютий 2011, 11:02:22
-
Коллеги, подскажите неопытному проектировщику! :-[
По проекту ТП должна быть пристроена к административному зданию (общая стена) . Необходимо уточнить:
1) разрешено ли это вообще;
2) если разрешено, то какие нормы должны быть соблюдены при этом, какой тип трансформатора может быть использован;
в каких нормативных документах это закреплено? (в ПУЭ нашёл п.4.2.85, 7.1.15...есть ли где-то ещё более полная информация).
-
СП 31-110-2003
5.4 В общественных зданиях разрешается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции (ТП), в том числе комплектные трансформаторные подстанции (КТП), при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований настоящего Свода правил.
5.9 Подстанции с масляными трансформаторами, как правило, должны размещаться на первом этаже или в цокольной части здания (выше уровня планировочной отметки земли). Двери камер трансформаторов должны располагаться на одном из фасадов здания.
-
ДБН В.2.5-23:2010
2.11 ...У громадських будинках та спорудах іншого призначення дозволяється розташовувати вбудовані, прибудовані і дахові ТП, КТП, ЗРП напругою до 10 кВ включно....
2.12 Улаштування та розміщення вбудованих і прибудованих ТП, КТП, ЗРП необхідно виконувати відповідно до вимог глави 4.2 ПУЕ. При цьому повинні бути виконані санітарні вимоги щодо обмеження рівнів шуму, вібрації та напруженості електричного поля у суміжних приміщеннях відповідно до СанПіН 3077, СанПіН 1304, ДСНіП № 239 та СОУ-Н ЕЕ 20.179...
У житлових будинках, як виняток, допускається розміщення вбудованих і прибудованих ТП з використанням сухих трансформаторів за узгодженням з органом державного пожежного нагляду і санітарно-епідеміологічною службою МОЗ України. Ці ТП не повинні розміщуватись під, над і безпосередньо примикати до житлових приміщень
Розміщувати масляні трансформатори у вбудованих і прибудованих ТП, КТП, ЗРП забороняється.
Кількість сухих трансформаторів та їх потужність не обмежується....
2.13 Підстанції з сухими трансформаторами дозволяється розташовувати всередині будинку або споруди в окремому приміщенні, в тому числі у підвалах та на даху. При цьому повинна бути забезпечена можливість транспортування обладнання ТП для заміни і ремонту.
-
Извини. Не посмотрел на страну. :o