Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Aksikus від 14 Лютий 2011, 14:10:27

Назва: Резервное питание для АПС 6-ти этажного здания.
Відправлено: Aksikus від 14 Лютий 2011, 14:10:27
Подскажите уважаемые знатоки: по какой методике расчитывать емкость АКБ и мощность резервного источника питания для АПС 6-ти этажного здания на 650 разного рода извещателей и 21 УС по 180 мА. Ведь нельзя исходить из того , что пожар возникнет сразу на 6 этажах , даже не вовсех помещениях одного этажа... К тому здание относится к 1 категории по електроснабжению, значит требования ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009  п. А.6.8.3 тоже как бы перебор. Кто может предложить законную методику подхода к расчету.
Назва: Re: Резервное питание для АПС 6-ти этажного здания.
Відправлено: Виктор від 14 Лютий 2011, 18:08:26
Кто может предложить законную методику подхода к расчету.
Если прибор АПС сертифицирован по EN-54 и в заводском описании на прибор нет никаких требований по источнику питания для него, то ничего рассчитывать не надо.
Для питания УС (я так понял, что это устройства оповещения) емкость батареи рассчитывается классическим методом через время работы и потребляемый ток.
А требования ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 надо выполнять.
Назва: Re: Резервное питание для АПС 6-ти этажного здания.
Відправлено: bvv від 18 Лютий 2011, 14:51:18
Для решения вопросов резервирования питания  надо бы вам уважаемый  Aksikus, ознакомиться со следующими дискусиями:
http://firehelp.org.ua/forum/index.php?fid=12&id=125507008255 (http://firehelp.org.ua/forum/index.php?fid=12&id=125507008255)
http://ua-security.info/forum/showthread.php?p=386#post386 (http://ua-security.info/forum/showthread.php?p=386#post386)
http://www.opsonline.ru/onlineakkum (http://www.opsonline.ru/onlineakkum)
http://www.0-1.ru/discuss/?id=10910 (http://www.0-1.ru/discuss/?id=10910)

Это так для начала...