Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: EvgenMan від 11 Лютий 2011, 14:52:28
-
Суть вопроса собственно не техническая, а бюрократическая.
Вопрос: кто может быть запитан от ТСН? И в каком документе это регламентируется?
-
кто может быть запитан от ТСН?
Електрообладнання і оперативні кола підстанції .
-
Я так всегда и писал.
Но вот мне задали вопрос: а где это написано?
-
а где это написано?
ГКД 341.004.001-94 . Норми технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою 6-750 кВ .
4.1. Електроприймачами власних потреб є електроприймачі , розміщенні , як правило , на території ПС . Живлення сторонніх електроприймачів від мереж власних потреб ПС 35 кВ і вище не допускається .
-
Живлення сторонніх електроприймачів від мереж власних потреб
значно знизило б надійність і безперебійність живлення кіл керування і т.д. на ПС.