Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: vova_t від 09 Лютий 2011, 12:00:20
-
Не підскажити в мене така проблема згорів модуль ТС-485. Я його замінив на модем Siemens E52 та конвектор МОХА. Чи буде працювати модем, чи перед встановленням його треба програмувати (настроїти). Я в цоьму не дуже спеціаліст та похвалився перед керівництвом що може зробити, тепер не хочеться опозоритись. Підскажіть якщо можна.
-
Модем подключите к компьютеру, подключитесь ГиперТерминалом. (Ск-ть в модеме может быть выставлена разная, поэтому придётся пробовать - в основном 9600, 19200, 115200, остальные настройки 8-нет-1).
Если подключение успешно на команду at&v (после команды Enter) модем выдаст свои настройки.
Далее последовательно выполните команды.
at+ipr=9600 (после этого нужно закрыть терминал и войти на ск-ти 9600, если до этого она была иная)
atS0=1 (поднимать трубку после первого гудка)
at&d0 (игнорировать dtr)
ate0 (после этого Вы не будете видеть, что вводите)
atq1 (после этого Вы перестанете)
at&w (сохранить конфигурацию)
at&v (ещё раз посмотрим конфигурацию, всё ли ввели)
Вроде всё.
В принципе после установки ск-ти (at+ipr=9600) можно всё это ввести одной командой atS0=1&d0e0q1&w
-
Чи правильно я зрозумів - підключаю модем до компютера, прописаю АТ команди що ви написали, потім підключаю лічильник --- МОХА ; МОХА ---- модем і все. Там стоїть пограмне забезпечення Альтаір для організації АСКОЕ. Не треба в програмі Альтаір робити настройки.
-
Если я правильно помню, то ТС-485 даёт возможность опрашивать счётчик напрямую (через 232-й интерфейс) и через модем, т.е. если раньше альтаир опрашивал через модем, то никаких доп. настроек не нужно (ну, понятно, если номер дозвона не менялся). В ТС-485 просто встроен такой же GSM-модуль.
-
Так нічого не помінялось, тіки карточку поміняли, бо тим номером довго не користувалися і він заблокувався. Якщо помінявся номер дозвону то треба його прописати в Альтаір.
-
Так нічого не помінялось, тіки карточку поміняли, бо тим номером довго не користувалися і він заблокувався. Якщо помінявся номер дозвону то треба його прописати в Альтаір.
Да , надо найти старый номер в Альтаире и заменить на тот ,что поставили в модем.
-
МОХА с модемом должна соединяться нуль-модемным кабелем, можно упрощённым (три провода)
-
Буде працювати МОХА та Модем при зєднані в три проводи ?
-
Буде, але принципово в модемі виставити &D0, тобто ігнорувати сигнали dtr (він, у випадку трипровідної схеми, незадіяний). Та, як вірно зауважив JohnnyFive, треба використовувати нуль-модемний кабель, тобто контакти (папа-папа) мають з'єднуватись так: 2-3,3-2,5-5.