Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Обговорення норм => Тема розпочата: karbon від 07 Лютий 2011, 16:19:01
-
В розделе "Электроустановки в пожароопасных зонах" есть таблица "Минимальные допустимые степени защиты светильников в зависимости от класа пожароопасной зоны" так вот там указаны степени защиты по IP, например есть IP53 но и есть загодочный клас защиты 5'3! как ето понимать? причем ето встречается во всех ПУЕ розных годов и десятилетий!
-
Это наверное из старого госта.
По защите от пыли различаются светильники открытые (2); перекрытые (2') с неуплотненной светопропускающей оболочкой (по ГОСТ 13828—68 не защищенные от пыли светильники обозначались: 0 — открытые, 0' — перекрытые)- полностью пылезащищенные (5), допускающие проникновение пыли лишь в безвредных для светильника количествах; частично пылезащищенные (5') — с защитой от пыли, но только токоведущих частей; полностью пыленепроницаемые (6); частично пыленепроницаемые (6')
Кнорринг
-
Нет в ПУЕ, но есть в ГОСТ 17677-8.
http://www.electromix.ru/handbook/light_002.html (http://www.electromix.ru/handbook/light_002.html)