Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: maik від 04 Лютий 2011, 05:39:22

Назва: подключение противодымных систем
Відправлено: maik від 04 Лютий 2011, 05:39:22
Здравствуйте спецы! Опять обращаюсь к вам за советом. Имеется 4этажная гостиница 4*,разделенная на 2 противопожарных отсека ,2 системы дымоудаления в разных углах здания,но щитовая одна в цокольном этаже и не по центру нагрузок ,а как удобно для внешних сетей. Мои действия: в щитовой ставлю АВР и запитываю два 1ЩДУ и 2ЩДУ,устанавливаю их в помещении пожарного поста (он через стену), там же ящики управления двигателями систем ,вывожу дистанционно на пост охраны и прокладываю кабели в трубах стояками на крышу вдоль каналов до двигателей,они установлены в каналах на крыше. Правильно или нет?
Назва: Re: подключение противодымных систем
Відправлено: Aleks62 від 05 Лютий 2011, 15:10:52
Достаточно после АВР подключить ящик учётный ЯУР-П, от которого запитать 2-х фидерный щит местного управления ( ШМУ ) вентиляторами
Назва: Re: подключение противодымных систем
Відправлено: maik від 05 Лютий 2011, 16:46:24
 Зачем ящик учетный?  У меня 2системы дымоудаления ,каждая состоит из 2х вентиляторов. тогда уж 2- 2х фидерных ящика управления вентиляторами. А как быть  тогда с СП6.13130.2009?
Назва: Re: подключение противодымных систем
Відправлено: sbal від 05 Лютий 2011, 16:53:18
maik, СП6? тогда Вам www.0-1.ru (http://www.0-1.ru)
Назва: Re: подключение противодымных систем
Відправлено: maik від 05 Лютий 2011, 18:11:07
Из СП меня заинтересовали пункты:4.7;4.12. Могу ли я запитать 2системы  от одного ВРУ с АВР?
Назва: Re: подключение противодымных систем
Відправлено: divnadin від 01 Березень 2011, 12:32:44
Здравствуйте. Вопрос по поводу кабелей: на кровле здания 24 вентилятора дымоудаления по 15 и 11 кВт ( в общем 328 кВт). в СП31 есть пункт, что рассчитывается кабель ну и соответственно уставки вводного автомата шкафа дымоудаления из учета работы вентилятор только одной зоны. У меня получается в одной зоне максимум три штуки, просто зон много. вот и не знаю как правильно. Пожарных отсеков по зданию нет (без перегородок, да еще с атриумами и эскалаторами), вру на каждом этаже одно, так как вентиляторы стоят на крыше подключены все к одному вру с авр последнего, соответственно этажа. Дымовые зоны поделены дымозащитными шторами 70 см от потолка опущенные. так по проекту. здание трехэтажное с подвалом, с каждого этажа с каждой зоны идет по две, максимум три шахты дымоудаления на кровлю. Главный вопрос сколько считать одновременно работающих вентиляторов. потому что если считать все то просто мощность какая-то запредельная