Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: ilkush від 01 Лютий 2011, 22:19:42
-
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, каким документом регламентируется применение регистраторов срабатываний для ограничителей перенапряжений ОПНп для линий 6-330 кВ.
Где можно про это почитать? Обязательно ли устанавливать регистраторы на ОПНп-35, ОПНп-110, 220 и 330 кВ? Попадались ли Вам регистраторы на ОПНп-10?
Спасибо.
-
ilkush, ГКД 34.20.507-2003 "Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила" п. 12.12.4
На предприятиях необходимо регистрировать случаи грозовых отключений и повреждений ВЛ, оборудования РУ и ТП.
-
Попадались ли Вам регистраторы на ОПНп-10
Если речь идет о молнии, то в принципе для регистратора не важно номинальное напряжение: произошел пробой - зафиксировалось значение +1.
-
Но как правило, на ОПН 6-10-35 кВ регистраторы не ставят.
-
как правило
а где это правило написано?