Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: vetalek1974 від 01 Лютий 2011, 13:03:15
-
Господа? Какой тип свеитльника посоветуете в помещение аккумуляторной на подстанции?
из ватровских.
Помещение КЛАССА 2 категории А пункт 7.1.1 НАПБ В.01.056-2005.
Аккумуляотры 108 банок по 2 В. Питание цепей управления подстанции опер. токоом .Аккумуляторы LS 02 300G необслужываемые.
-
Я в аккумуляторной (категория В-2) ставил ЛПП-05УЕх ("Ватра"). Описание http://svitlo.dn.ua/download/lpp-05.pdf (http://svitlo.dn.ua/download/lpp-05.pdf)
-
ставил ЛПП-05УЕх
ДНАОП 0.00-1.32-01 . табл. 4.9. Світильники з люмінесцентними лампами відповідно до ГОСТ 17677 повинні мати ступінь захисту не нижче ІР 53
-
ставил ЛПП-05УЕх
ДНАОП 0.00-1.32-01 . табл. 4.9. Світильники з люмінесцентними лампами відповідно до ГОСТ 17677 повинні мати ступінь захисту не нижче ІР 53
Спасибо. Я до этого такой и думал брать. А не можете подсказать, нормируемая осещенность в Лк в помещении аккумуляторных батарей на подстанции? 200 лК?
-
200 лК?
75 лк . ДБН В.2.5-28-2006 . Табл. И.1 . п.12 .