Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: vetalek1974 від 01 Лютий 2011, 13:03:15

Назва: Какой тип свеитльника посоветуете в помещение аккумуляторной на подстанции?
Відправлено: vetalek1974 від 01 Лютий 2011, 13:03:15
Господа? Какой тип свеитльника посоветуете в помещение аккумуляторной на подстанции?
из ватровских.
 Помещение КЛАССА 2 категории А пункт 7.1.1  НАПБ В.01.056-2005.
Аккумуляотры 108 банок по 2 В. Питание цепей управления подстанции опер. токоом .Аккумуляторы LS 02 300G необслужываемые.
Назва: Re: Какой тип свеитльника посоветуете в помещение аккумуляторной на подстанции?
Відправлено: Torro від 01 Лютий 2011, 13:35:19
Я в аккумуляторной (категория В-2) ставил ЛПП-05УЕх ("Ватра"). Описание http://svitlo.dn.ua/download/lpp-05.pdf (http://svitlo.dn.ua/download/lpp-05.pdf)
Назва: Re: Какой тип свеитльника посоветуете в помещение аккумуляторной на подстанции?
Відправлено: Roman3R від 01 Лютий 2011, 13:45:29
ставил ЛПП-05УЕх
ДНАОП 0.00-1.32-01 . табл. 4.9. Світильники з люмінесцентними лампами відповідно до ГОСТ 17677 повинні мати ступінь захисту не  нижче ІР 53                                     
Назва: Re: Какой тип свеитльника посоветуете в помещение аккумуляторной на подстанции?
Відправлено: vetalek1974 від 01 Лютий 2011, 13:53:59
ставил ЛПП-05УЕх
ДНАОП 0.00-1.32-01 . табл. 4.9. Світильники з люмінесцентними лампами відповідно до ГОСТ 17677 повинні мати ступінь захисту не  нижче ІР 53                                   
Спасибо. Я до этого такой и думал брать. А не можете подсказать, нормируемая осещенность в Лк в помещении аккумуляторных батарей на подстанции? 200 лК?
Назва: Re: Какой тип свеитльника посоветуете в помещение аккумуляторной на подстанции?
Відправлено: Roman3R від 01 Лютий 2011, 14:24:05
200 лК?
75 лк . ДБН В.2.5-28-2006 . Табл. И.1 . п.12 .