Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: Нкушник від 01 Лютий 2011, 10:04:49

Назва: Контроль уровня угля в бункерах котлов
Відправлено: Нкушник від 01 Лютий 2011, 10:04:49
Уважаемые Коллеги!
Кто какие приборы применяет для этих целей?
Благодарю за ответ
Назва: Re: Контроль уровня угля в бункерах котлов
Відправлено: Кирилл Олегович від 02 Лютий 2011, 14:26:32
Если по России, советую обратиться на Теплоприбор.
http://www.teplopribor.ru/cat.htm?id=4&%5C#4 (http://www.teplopribor.ru/cat.htm?id=4&%5C#4)

С сыпучими не сталкивался, но насколько пробежал глазами, подойдут емкостные приборы. РОС 101И (если чисто сигнализатор) и РИС121И (если аналоговый датчик) вроде как подходят, но я бы уточнил у производителя.
Назва: Re: Контроль уровня угля в бункерах котлов
Відправлено: Roman3R від 02 Лютий 2011, 14:50:46
Сигнализаторы уровня САУ-М7Е с датчиками ВБ3 (Овен)
Назва: Re: Контроль уровня угля в бункерах котлов
Відправлено: SKlim від 10 Лютий 2011, 16:57:26
Надежнее всего весовые. Со всем остальным почти наверняка будут проблемы (емкостные, кондуктометрические, вибрационные, ротационные, может еще чего забыл).
Назва: Re: Контроль уровня угля в бункерах котлов
Відправлено: Павел112244 від 26 Квітень 2011, 02:32:13
Весовые с тензо датчиком, тогда и фракция не волнует и на контроллер завести не проблема.
Назва: Re: Контроль уровня угля в бункерах котлов
Відправлено: Павел112244 від 26 Квітень 2011, 02:47:35
Кто какие приборы применяет для этих целей?
Благодарю за ответ

Посмотрите на http://www.tamtron.ru/?utm_source=Google (http://www.tamtron.ru/?utm_source=Google) Haku&utm_medium=CPC&utm_campaign=Tamtron Oy Ven?j?&utm_content=Google Haku Anturit
Назва: Re: Контроль уровня угля в бункерах котлов
Відправлено: Павел112244 від 26 Квітень 2011, 03:02:48
В Киеве есть Эталон Тензо Украина производство электронного весоизмерительного оборудования . E-mail: artem@etalontenzo.ru
Назва: Re: Контроль уровня угля в бункерах котлов
Відправлено: MIXAJIbI4 від 26 Квітень 2011, 14:47:27
Согласен с тем, что надо тензодатчики ставить. Датчик уровня не подходит,т.к. уголь распределяется неравномерно и по всему бункеру разный уровень. Сам много раз с этим сталкивался в металлургии. Всегда и везде производят взвешивание, а не измерение уровня. Имеет смысл контролировать уровень только с целью исключения пересыпа (например, насыпали кучк у одной стенки, а у другой пусто и уголь начал вниз сваливаться).
Назва: Re: Контроль уровня угля в бункерах котлов
Відправлено: mental від 27 Квітень 2011, 10:48:06
Когда-то видел ультразвуковые датчикик уровня, считают обьем и пр., продвинутые даже рисуют картинку поверхности.
Назва: Re: Контроль уровня угля в бункерах котлов
Відправлено: mental від 27 Квітень 2011, 10:57:36
что-то типа этого:
http://ekton.com.ua/ru/ultrazvukovoj_datchik_urovnja_ascon.html (http://ekton.com.ua/ru/ultrazvukovoj_datchik_urovnja_ascon.html)
Назва: Re: Контроль уровня угля в бункерах котлов
Відправлено: SKlim від 28 Квітень 2011, 10:06:27
Конкретно такой датчик я испытывал, думаю что для данной задачи он не подойдет - плохо работает в условиях сильной запыленности и медленный, т.е  при большой скорости изменения уровня начинает тормозить. Хотя для данной задачи, по-моему, достаточно и первого фактора.
Назва: Re: Контроль уровня угля в бункерах котлов
Відправлено: erika24 від 28 Квітень 2011, 10:20:05
а для опилок  что можно применить? :-[
Назва: Re: Контроль уровня угля в бункерах котлов
Відправлено: SKlim від 28 Квітень 2011, 12:48:29
Думаю, для опилок вполне можно применять емкостные датчики, особенно если опилки сухие и не слишком склонные к налипанию. Но на практике с опилками не сталкивался.
Назва: Re: Контроль уровня угля в бункерах котлов
Відправлено: Александр 123 від 11 Квітень 2012, 17:42:41
 У нас на ТЭЦ стоят ультрозвуковые УДУ- 25 , впринципе работают нормально, если их водой с грязью незаливать.
Назва: Re: Контроль уровня угля в бункерах котлов
Відправлено: ekovirt від 24 Травень 2012, 20:21:42
Самые нормальные-не врут-радиолокоционные немецкие -работают даже с угольной пылъю-другие сдыхают.
Назва: Re: Контроль уровня угля в бункерах котлов
Відправлено: Денис Рагазин від 09 Квітень 2014, 13:06:39
Для тяжелых условий эксплуатации (запыленность, кусковые материалы, температура, давление)  используют датчики СИУР-03В:
http://www.fizepr.ru/signalizator-urovnya (http://www.fizepr.ru/signalizator-urovnya)