Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: mental від 31 Січень 2011, 16:41:33
-
Нужно сделать заземление автоцистерны, которая принимает нефтепродукты со станции биологической очистки. Где можно почитать требования к заземлению? Сколько должно быть сопротивление контура заземления, каким проводником должна присоединяться цистерка и как (спецзажимы, на болт)?
-
НПАОП 0.00-1.29-97, п. 5.2.10 (ну і розділ 5.2 в цілому)
-
Согл. п. 2.6.2 ГОСТ 12.4.124-83 Величина сопротивления заземляющего устройства, предназначенного исключительно для защиты от статического электричества, должна быть не выше 100 Ом.
Чтобы не заморачиваться с зажимами, заз. проводниками и т.д., можно установить заводское изделие - устройство заземления автоцистерны, выполнющее функции отвода стат. заряда и контроля сопротивления цепи "автоцистерна-заземлитель" (блокировка технологических механизмов или световой сигнал о наличии данной цепи). Как правило, в комлект УЗА входят заземляющий проводник и ус-во крепления к автоцистерне.
-
В интернете не нашел толком информации про УЗА. Я так понял что туда ещё напряжение нужно подать. У меня цистерна просто стоит на берегу и принимает нефтепродукты с плавучей станции. Думаю что стойки с болтом, соедниненой контуром на 100 Ом будет достаточно.