;)Представить расчет размещения пожарных извещателей :'( вот от заказчика пришло такое замечание :'( случайно может кто делал, как он составляется, :-[если можно пример
вот такое есть в инете http://edu-mns.org.ua/avtomat/lessons/6/2_3.html (http://edu-mns.org.ua/avtomat/lessons/6/2_3.html)
-
вот такое есть в инете
В этом примере расчета ошибка в первой формуле - двойка должна быть вынесена из-под радикала. Но даже если если посчитать по методике первой формулы (с учетом вышесказанного), то результат не будет соответствовать ДБН В.2.5-13-98*, приложение Л, в котором эти расстояния менее расчетных.
Поэтому методикой этого расчета можно пользоваться, только принимая расстояния между извещателями и от извещателя до стены по приложению Л ДБН В.2.5-13-98*, а именно - начиная со слов "Расстояние между угловыми пожарными извещателями составляет:", подставляя вместо "у" и "х" данные из приложения Л ДБН В.2.5-13-98* для выбранного типа извещателей (дымовые и т.д.).
-
:) может пример какой-то или в екселе табличка завалялась :-[
-
erika24, чисто табличного расчета нет, есть графо-числовой.
-
пойдет :thumbsup:, главное хоть одним глазом глянуть ;), как люди делают :-[, потом составим в нужном формате ???
-
:D "расставленные" извещатели на планах - графическая часть расчета, привязка (размеры) извещателей - числовая.
Числовую часть люди, как изволили варазиться, в большенстве своем не отражают на планах за ненадобностью.
В приложении Л ДБН В.2.5-13-98* ведь так и отображено: графическая схема + таблицы (числовая часть).
-
а эксперт сказала
Представить расчет размещения пожарных извещателей
а, так и мы делаем
-
erika24, ответьте экспертизе приблизительно так:
Расчет размещения пожарных извещателей не требуется, так как расстановка пожарных извещателей выполнена по нормативным растояниям, указанным в табл.Л.Х, для высоты устновки извещателей ХХм (приложение Л, ДБН В.2.5-13-98*).
-
erika24, Виктор, лучше спросить (я так понял, дискуссия с экперторшей устная) согласно какой "нормы" она требует расчет.
Приложение Л
(обязательное)
Размещение автоматических и ручных пожарных извещателей
:D поиск слова "расчет" в ДБН В.2.5-13-98* показал наличие оного только касаемо установок пож. тушения, как то расчет давления.
Отсюда вариант Виктора (да простит меня Виктор) я бы несколько откорректировал:
Размещение на планах автоматических и ручных пожарных извещателей выполнено согласно графических схем и численных значений таблиц, приведенных в обязательном приложении Л ДБН В.2.5-13-98* с учетом требований ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
Где-то так :)
-
да простит меня Виктор
Прощу, прощу :thumbsup:
-
вообще расчет это что-то новое...
видимо кто-то показал эксперту данный сайт http://edu-mns.org.ua (http://edu-mns.org.ua)
а если помещение не квадратное, да с кучей ригелей и вентиляционных коробов?
плана помещения с размещением извещателей и привязкой согласно ДБН к стенам и между извещателями вполне достаточно
-
а если помещение не квадратное, да с кучей ригелей и вентиляционных коробов?
erika24, это еще один аргумент (и очень веский) для разговора с экспертом.
-
"подпевайте товарищи, не стесняйтесь" /к.ф. "Гараж"/
hi_tech,
видимо кто-то показал эксперту данный сайт
думаю закончила одно из заведений :)
Чудны дела твои в Украине, Господи!
-
да предстоит разговор :-[
-
erika24, ну так подготовься, как там у Суворова: "тяжело в учении - легко в бою" :D Всю инфу представили.