Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: Nikolay Vasilevich від 29 Січень 2011, 06:52:10
-
Подстанция 110/6,6/6,3 кВ. Соответственно 110 кВ - ОРУ, 6 кВ - ЗРУ.
Спроектировал освешение территории подстанции. Прислали замечание "На плане освещения отсутствует ремонтное освещение ОРУ-110"
Если я не ошибаюсь то ремонтное освещение выполняется через трансформатор 220/24 или 220/12.
Кто проектировал подскажите что должно быть добавленно в проект?
Какие НТД следует почитать.
-
на сколько я понимаю Необходимо установить розетки на улице напряжением 24 или 12 В для переносной "лампочки" ?!
-
Вот по освещению для городских подстанций!
http://leg.co.ua/info/podstancii/elektricheskoe-osveschenie-na-podstanciyah-gorodskogo-tipa.html (http://leg.co.ua/info/podstancii/elektricheskoe-osveschenie-na-podstanciyah-gorodskogo-tipa.html)
-
Нашол пример. ОАО Сибирский тяжпромэлектропроек
там ремонтное освещение ОРУ 110 кВ выполняется от ШРО установленного в ОПУ к ЯТП 0,25 220/12 стоящему возле Силовых трансформаторов с 3я розетками на порталах 35/10 кВ и по магистрали к ЯТП 0,25 220/12 стоящему возле порталов 110 кВ с 3я розетками на порталах
-
Причем розетки выполняются защищенными кроме того в коробке У995 :)