Здравствуйте!
Милые электрики! Помогите, пожалуста, архитектору!
Ситуация: При объединении двух жилых квартир есть возможность присоединить к ним часть коридора. ТСЖ согласно. В в этом коридоре расположен эл. щит (2 счетчика + автоматы) на эти 2 квартиры.
Вопрос: Можно ли размещать эл. щит внутри квартиры? Или у электрика ТСЖ и пожарников должен быть свободный доступ к эл. щиту и необходимо переносить эл И какими документами этот вопрос регулируется?
Ранее всегда делали щиток внутри квартиры и никаких вопросов ни у кого не возникало. Но в данном случае одновременно производится перевод помещений из жилого в нежилой и цеплятся будут ко всему.
Если на форуме этот вопрос уже обсуждался - дайте пожалуйста ориентир.
С Уважением,
Лана Ильинская.
-
Лана, все зависит от местных требований энергоснабжающей организации, у нас требуют выносить на фасад (в подъезд) здания! ;)
-
Необходимо получить техусловия , без ТУ вам такую переделку не примут в єксплуатацию .
-
Лана, не видно из какой Вы страны, но, в принципе, следующее требование одинаково для Украины и России:
4.38 В жилых зданиях стояки линий питания квартир, групповые линии освещения лестничных клеток должны прокладываться скрыто в кабельных каналах строительных конструкций (электроблоках). В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединения и разветвления проводников. Разрешается для прокладывания стояков применять системы комплектных шинопроводов.
Этажный щиток должен устанавливаться на расстоянии не более чем 3 м по длине электропроводки от стояка питания с учетом требований 3.1 ПУЭ.
Прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается.
14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.
если же стояк окажется вне вновь образовавшегося помещения, то это будет в пределах норм
-
если же стояк окажется вне вновь образовавшегося помещения
ой не окажется.
Лана, постарайся объединить квартиры так, чтобы стояк оказался за пределами квартиры, тогда возможно и ни каких разрешений (ТУ) брать не придется.
-
Здравствуйте, уважаемые Sergey U.; Roman3R; ZoloS9479 и Бригадир!
Спасибо за оперативный и профессиональный ответ!
Как я поняла - Заказчику придется отказаться от "прихватизации" коридора, т.к. в квартире не допускается прохождение эл. стояков. Сам эл. щиток можно было перенести до 3 метров от стояка. И все изменения в расположении эл. щитков - через ТУ.
Еще раз - Спасибо!
С Уважением,
Лана Ильинская
г.Владивосток, РФ
-
Лана Ильинская
г.Владивосток, РФ
Ни ф... себе. Да здравствует ИНТЕРНЕТ!
-
Лана, надеюсь заглянете еще, дополню. "Прихватизация" коридора - изменение изначальных параметров пути эвакуации, а это уже гораздо серьезнее стояков. Стояк в квартире - "проблема" владельца квартиры, а вот уменьшение пути эвакуации (коридора) - "проблема" всех жильцов подьезда.