Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: ника10 від 28 Січень 2011, 13:09:32
-
Прокладка ЛВ-10 по стене здания вдоль газовой трубы, имея мин расстояния между стеной и газовой тубой, надо провести кабель.По норма ПУЕ 1м. Как граммотно пройти точку пересечения кабеля и газовой трубы.Кабель проложен лотках с дыропробивкой
-
Прокладка ЛВ-10 по стене здания вдоль
Это лоток водоотводный ЛВ-10 ? ::)
-
Ника10, не видно с какой вы страны, а для Украины посмотрите пересечение кабеля с трубой газа по п.п.2.3.97 ПУЭ-2009. А у вас наверное не ЛВ-10, а (КЛ)КЛВ-10 ;)
-
ЛВ-10
Ну все понятно, это же линия воздушная :D
имея мин расстояния между стеной и газовой тубой, надо провести кабель
сто пудей Одесса. :D
Кабель проложен лотках с дыропробивкой
Наверное с перфорацией?
Как граммотно пройти точку пересечения кабеля и газовой трубы
Ну как вариант пройти в трубе.