Здравствуйте! Имеется объект габаритом 17,63х70,4х9,65.Посчитал:
"Очікувана кількість уражень об’єкта блискавкою за рік N:
- для будівель і споруд прямокутної форми :
N=((S+6*hоб)*(L+6*hоб) - 7,7*hоб2)n*10-6 = ((17,63+6*9,65)+(70,4+6*9,65)-7,7* 93,1225))*60*10-6 =-2,91( ::)) - (п.4.4 формула 4.2 "Блискавкозахист-у"),де :
hоб – найбільша висота об’єкта, м,
L – довжина об’єкта, м,
S – ширина об’єкта, м,
n – щільність ударів блискавки на 1 км2 земної поверхні за рік, визначена за даними метеорологічних спостережень в місці розташування об’єкта, 1/км2 рік."
Вопрос : такое значение с отрицательным знаком может иметь к-то смысл?
Заранее благодарен.
-
Похоже у тебя ошибка. Прежде, чем подставлять значение плотности ударов молнии в 1 км "n" в формулу, его необходимо вычислить таким образом :
n=6,7*Тгр/100=6,7*60/100=4,02.
...ты же просто Тгр взятый с карты районирования вставил в выражение. Для твоего случая n=4,02, тогда имеем N=0,0361 и никаких минусов :D, хотя даже при значении n=60 ожидаемое количество поражений объекта молнией в год ну никак не могло уйти в минус - даже наоборот.
И еще загляни на файловый архив там хорошая заготовочка по расчетам молниезащиты, тебе в самый раз :thumbsup: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=591 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=591)
-
Только начал осваивать эту тему,так что формулу "n=6,7*Тгр/100=6,7*60/100=4,02." прохлопал :-[.
Спасибо.