Нужна схема ПЗР на большие токи (400-630А). Интересует собственно управление пускателем с помощью трансформаторов тока и теплового реле (реле напрямую не подключено ). Возможно такое? Спасибо.
-
При этом прикладываю схему включения теплового реле через трансформаторы тока
на примере типового блока управления и шрифт для чтения АВТОКАДОВСКОГО формата
-
Нкушник, объясните пожалуйста, трансформатор тока будет давать 5А для теплового реле? Как тогда выбирать тепловое реле, на 5А? Извините за неграмотность, но хочу разобраться как это работает
-
Да! Тепловое реле необходимо выбирать с учетом коэффициента трансформации
А вот если бы был выбран типовой блок аналогично мною выложенный накануне
то вопросов не было бы
Я сторонник применения типовых блоков управления причем сейчас актуальны модульной
конструкции СЭТАП-НКУ
Удачи!
-
В переводе для Украины это блоки РДЦ от "Релсис", УБЗ-301 от "Новатек-Электро", УЗОТЭ-2У от ОВЕНа и тд
-
Схема для ПЗР набольшие токи не имеет теплового реле --- сиавятся ограничители мощности
Схему производимого устройства можем скинуть по электронке или фотки на сайте смотрите:
http://electrocontrol.com.ua/ (http://electrocontrol.com.ua/)
-
Вот схема производимого нами ПЗР
-
Есть ли какая либо существенная разница где ставить траансформаторы тока для теплового реле? - до пускателя или после по отношению к источнику питания.
-
А какая разница?
Величина тока от места установки не изменится
Видел варианты как до, так и после
-
Просто во всех схемах что видел тепловое реле установленно после пускателя, а мне необходимо сейчас поставить до пускателя, вот и сижу думаю в чем же разница и есть ли она вообще? :)
Хотя вот electrocontrol2 приводит схему в которой до пускателя.
-
А не думаете, Коллеги, о безопасном обслуживании этого аппарата
Во всех серийных пускателях и блоках управления тепловые реле устанавливаются со стороны электроприемника тоесть после главных контактов пускателя(контактора)
Поэтому я рекомендую устанавливать как сказано мной выше
-
Просто заказчик говорил о том что проблематично будет ставить как Вы, Нкушник, говорите, вот сегодня поеду и посмотрю что он имел ввиду.