Назва: Нужна схема ПЗР (630А). Как подключается тепловое реле через трансформаторы тока?
Відправлено: Dmitrik від 27 Січень 2011, 13:09:05
Нужна схема ПЗР на большие токи (400-630А). Интересует собственно управление пускателем с помощью трансформаторов тока и теплового реле (реле напрямую не подключено ). Возможно такое? Спасибо.
Назва: Re: Нужна схема ПЗР (630А). Как подключается тепловое реле через трансформаторы тока?
Відправлено: Нкушник від 28 Січень 2011, 04:15:48
При этом прикладываю схему включения теплового реле через трансформаторы тока
на примере типового блока управления и шрифт для чтения АВТОКАДОВСКОГО формата
Назва: Re: Нужна схема ПЗР (630А). Как подключается тепловое реле через трансформаторы тока?
Відправлено: Dmitrik від 28 Січень 2011, 12:27:53
Нкушник, объясните пожалуйста, трансформатор тока будет давать 5А для теплового реле? Как тогда выбирать тепловое реле, на 5А? Извините за неграмотность, но хочу разобраться как это работает
Назва: Re: Нужна схема ПЗР (630А). Как подключается тепловое реле через трансформаторы тока?
Відправлено: Нкушник від 31 Січень 2011, 03:33:31
Да! Тепловое реле необходимо выбирать с учетом коэффициента трансформации
А вот если бы был выбран типовой блок аналогично мною выложенный накануне
то вопросов не было бы
Я сторонник применения типовых блоков управления причем сейчас актуальны модульной
конструкции СЭТАП-НКУ
Удачи!
Назва: Re: Нужна схема ПЗР (630А). Как подключается тепловое реле через трансформаторы тока?
Відправлено: Andrey59 від 31 Січень 2011, 09:01:41
В переводе для Украины это блоки РДЦ от "Релсис", УБЗ-301 от "Новатек-Электро", УЗОТЭ-2У от ОВЕНа и тд
Назва: Re: Нужна схема ПЗР (630А). Как подключается тепловое реле через трансформаторы тока?
Відправлено: electrocontrol2 від 08 Квітень 2011, 12:09:23
Схема для ПЗР набольшие токи не имеет теплового реле --- сиавятся ограничители мощности

Схему производимого устройства можем скинуть по электронке или фотки на сайте смотрите:

http://electrocontrol.com.ua/ (http://electrocontrol.com.ua/)
Назва: Re: Нужна схема ПЗР (630А). Как подключается тепловое реле через трансформаторы тока?
Відправлено: electrocontrol2 від 08 Квітень 2011, 12:15:00
Вот схема производимого нами ПЗР
Назва: Re: Нужна схема ПЗР (630А). Как подключается тепловое реле через трансформаторы тока?
Відправлено: nocibur від 19 Липень 2012, 11:04:53
Есть ли какая либо существенная разница где ставить траансформаторы тока для теплового реле? - до пускателя или после по отношению к источнику питания.
Назва: Re: Нужна схема ПЗР (630А). Как подключается тепловое реле через трансформаторы тока?
Відправлено: alex_sherbak від 19 Липень 2012, 12:10:08
А какая разница?
Величина тока от места установки не изменится
Видел варианты как до, так и после
Назва: Re: Нужна схема ПЗР (630А). Как подключается тепловое реле через трансформаторы тока?
Відправлено: nocibur від 19 Липень 2012, 12:21:55
Просто во всех схемах что видел тепловое реле установленно после пускателя, а мне необходимо сейчас поставить до пускателя, вот и сижу думаю в чем же разница и есть ли она вообще? :)
Хотя вот electrocontrol2 приводит схему в которой до пускателя.
Назва: Re: Нужна схема ПЗР (630А). Как подключается тепловое реле через трансформаторы тока?
Відправлено: nkushnik від 19 Липень 2012, 12:44:14
А не думаете, Коллеги, о безопасном обслуживании этого аппарата
Во всех серийных пускателях и блоках управления тепловые реле устанавливаются со стороны электроприемника тоесть после главных контактов пускателя(контактора)
Поэтому я рекомендую устанавливать как сказано мной выше
Назва: Re: Нужна схема ПЗР (630А). Как подключается тепловое реле через трансформаторы тока?
Відправлено: nocibur від 19 Липень 2012, 13:07:21
Просто заказчик говорил о том что проблематично будет ставить как Вы, Нкушник, говорите, вот сегодня поеду и посмотрю что он имел ввиду.