Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: Nikolay Vasilevich від 27 Січень 2011, 09:17:42
-
По проекту нужно установить прожекторы на мачте ПМС-24 на высоте 24, 25м. Применил LEADER S400H с МГЛ лампами 400 Вт напр 220 В.
Прислали замечание что МГЛ не являются энергосберег.
Пробовал в dialux е поставить (фирма LEDTime) прожектор LED 144 LED 144Вт http://ledtime.ru/imag/category-45/5/ (http://ledtime.ru/imag/category-45/5/) и результаты получились хуже! чем с МГЛ лампами не смотря что цены заоблочные с led прожекторами 44трХ18=792тр! (мрск за все заплатит только смысл если они не годны для такой высоты)
всего 18 прожекторов по 6 на мачту размер ПС 78х70м
И кто видел для территьрии подстанчии сколько люкс нормируется???
-
Металогалогеновые лампы вполне можно считать энергосберегающими, если их сравнивать по свето отдаче с лампами накаливания или ДРЛ.
-
Прислали замечание что МГЛ не являются энергосберег.
=-0 :D
Это что-то новое. Световая отдача в районе 80Лм/Вт. Никакой светодиод не сравнится с этим.
Правда есть еще лампы ДНаТ, световая отдача где то 110Лм/Вт.
-
Правда есть еще лампы ДНаТ
Согласен, ДНаТы как раз и предназначены для освещения улиц
-
Пробовал в dialux е поставить (фирма LEDTime) прожектор LED 144 LED 144Вт [url]http://ledtime.ru/imag/category-45/5/[/url] ([url]http://ledtime.ru/imag/category-45/5/[/url])
Потребляемая мощность 144Вт
Эквивалент 2250Вт
Чушь полная. Если за эквивалент взята лампа накаливания, то световая отдача этих светодиодов должна быть 200Лм/Вт. Может уже и есть такой светодиод, но это какой то экспериментальный образец, и стоять он должен миллион ;)
Согласен, ДНаТы как раз и предназначены для освещения улиц
+ МГЛ в разы дороже
-
И кто видел для территьрии подстанчии сколько люкс нормируется???
ГКД 341.004.001-94 Охранное освещение територий ТП - 0,5 лк .
ДБН В.2.5-28-2006 табл.9 Пожежні проїзди , дороги для господарських потреб - 0,5 лк .
-
Придется тебе делать два варианта: финансово экономный и энерго экономный. :)
-
По проекту нужно установить прожекторы на мачте ПМС-24 на высоте 24, 25м. Применил LEADER S400H с МГЛ лампами 400 Вт напр 220 В.
прислали замечание что МГЛ не являются энергосберег.
А мне каэцца , что хтось просто перепутал МГЛ с обычной галогенкой накаливания. Как по мне МГЛ отличное
решение по светоотдаче, спектру и сроку службы. Может уточнить надо, у того, замечание писавшего? Ну и ДНаТ для улицы хорошо.
-
Открытые распределительные устройства 35-500 кВ: Газовое реле, указатели масла, разъемные части разъединителей, указатели продувки воздушных выключателей, КРУН 6-35 кВ - 10 лк.
Выводы трансформаторов и выключателей, кабельные муфты, разрядники, места управления разъединителями и выключателями, шкафы воздушных выключателей - 5 лк.
Главные проходы и проезды, автомобильные дороги - 1 лк.
Прочие проезды и проходы, пешеходная тропа в зоне охранного освещения - 0,5 лк.
Ссылку дать на нормаливный документ не могу так как сам не знаю откуда это взято, но в нашем проектном институте все пользуются этими данными.
-
это взято
из Освещение электрических станций и подстанций. Коц А. Я. 1981 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1458), в нормативах на глаза не попадались
-
Может стоит попробовать рассчитать светодиодный прожектор компании LEDEL L-BANNER96 со вторичной оптикой 15о
(http://energopartner.com.ua/wp-content/uploads/2011/01/BANNER96-150x150.jpg)
-
Купил светодиодные прожекторы (http://ballast.org.ua/25-prozhektory-svetodiodnye) на свой УАЗ для охоты в интернет магазине 12 вольтный на 400 лм. Потом на гараж тоже выбрал не хилый. Вообщем вещь что надо!
(http://ballast.org.ua/139-479-large/svetodiodnye-prozhektory-12-v-led-prozhektory-kiev-kupit-cena-152-grn.jpg)
(http://ballast.org.ua/31-503-large/svetodiodnye-prozhektory-ceny-kupit-svetodiodnyj-prozhektor-cena-125-grn-svetodiodnye-prozhektora.jpg)