Добрый день, знатоки!
По результатам экспертизы обязали проверить кабель на термическую стойкость при КЗ. Кабель - СИП 4х25, нагрузка 20 кВт, напряжение - 0,4 кВ.
Задался вопросом - годится ли методика расчета для кабеля 10 кВ, приведенная в ветке форума http://eom.com.ua/index.php/topic,6718.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,6718.0.html) для расчета термической стойкости кабеля 0,4 кВ? ИЛИ что нужно учесть в подобном случае.
Может есть у кого готовый примерчик расчета такого кабеля?
P.S. Есть расчетные значения трехфазных токов КЗ на шинах 10 кВ ПС.
-
обязали проверить кабель на термическую стойкость при КЗ. Кабель - СИП 4х25
По-перше, СИП 4х25 - це не кабель, а ізольований провід.
По-друге, що значить "обязали"? Посилання на норм. документ є? Тоді і думати будемо, як його (провід) перевірити і чи потрібно взагалі перевіряти.
-
обязали проверить кабель на термическую стойкость при КЗ
ПУЕ . 1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3):
2. В электроустановках до 1 кВ – только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы.
Повітряні лінії по струмах КЗ не перевіряються тому що не входять в цей перелік .
-
sashkomtm, Нет никакой ссылки на документ, просто написано "Проверить кабель на термическую стойкость в условиях КЗ".
Roman3R, ПУЭ я читал. Сказано, проверяются ТОКОПРОВОДЫ. А разве СИП - это не ТОКОПРОВОД? Как обосновать, что СИП - это не ТОКОПРОВОД? Определения в ПУЭ я не нашел.
К тому же, разве эксперт не может обязать проверить кабель по какому либо условию?
-
Определения в ПУЭ я не нашел
ПУЕ п.2.4.2
разве эксперт не может обязать ... по какому либо условию?
нехай надасть посилання на вимоги норм. документу.
-
дайте відповідь експерту, що СІП - це провід, а не кабель, і ще
ПУЕ . 1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3):
2. В электроустановках до 1 кВ – только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы.
Повітряні лінії по струмах КЗ не перевіряються тому що не входять в цей перелік .
-
А разве СИП - это не ТОКОПРОВОД?
На струмопроводи поширюється глава 2.2 ПУЕ.
На ПЛ з неізольованими проводами та з самоутримними ізольованими проводами поширюється глава 2.4 ПУЕ.
-
Можливо експерт мав на увазі струм однофазного короткого замикання?
-
Прочитал разделы2.2-2.4. Мда, загвоздочка. Получается, если я сделаю расчет, то как бы проявлю свою безграмотность в знаниях ПУЭ. А если не сделаю, то опять может начаться тягомотина. А монтаж никак сделать не можем, т.к. именно в этом вся беда - нет согласования. Как же быть? Может все таки проще сделать расчет?
-
sashka, Ну какая разница, что он имел ввиду. Указание сделать расчет на термическую стойкость при КЗ. В расчетах термической стойкости фигурирует величина трехфазного тока КЗ.
-
Кстати, вот вычитал относительно провода СИП, гл. 2.4 -
"2.4.12. ...Вибраний переріз СІП додатково перевіряється за тривало допустимим струмом навантаження з урахуванням сонячної радіації району будівництва ліниії та на термічну стійкість до дії струмів короткого замикання. По моему вопрос по поводу необходимости расчета можно закрывать :)
Возвращаемся к началу темы: "Задался вопросом - годится ли методика расчета для кабеля 10 кВ, приведенная в ветке форума http://eom.com.ua/index.php/topic,6718.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,6718.0.html) для расчета термической стойкости кабеля 0,4 кВ? ИЛИ что нужно учесть в подобном случае.
Может есть у кого готовый примерчик расчета такого кабеля?"
-
10.3.2 СІП 0,38 кВ повинні бути додатково перевірені на:
(...)
-- термічну стійкість струмам КЗ
(ГІД 34.20.178:2005)
-
O.S., На минутку опоздал :thumbsup: ПУЭ про то же говорит.
-
http://www.proektant.org/index.php/topic,1787.msg10792.html#msg10792 (http://www.proektant.org/index.php/topic,1787.msg10792.html#msg10792)
http://www.proektant.org/index.php?topic=4325.msg24522#msg24522 (http://www.proektant.org/index.php?topic=4325.msg24522#msg24522)
Spacedreamer, почитай тут :)
-
sashka, Да, спасибо! Почитал, много интересного. Думаю, поможет!
В общем сделаю расчет - выложу здесь! Скорее всего расчет будет в Mathcad.
-
Вроде сделал. На быструю руку, поэтому все слегка сумбурно. Но кому надо - разбереться.
Теория здесь http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1457 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1457)
и здесь http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=126 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=126)
Сам расчет в Mathcad в приложенном файле