Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => Готові проекти, розрахунки, заготовки. => Тема розпочата: Spacedreamer від 25 Січень 2011, 21:21:31

Назва: Термическая стойкость кабеля в сети 0,4 кВ
Відправлено: Spacedreamer від 25 Січень 2011, 21:21:31
Добрый день, знатоки!
По результатам экспертизы обязали проверить кабель на термическую стойкость при КЗ. Кабель - СИП 4х25, нагрузка 20 кВт, напряжение - 0,4 кВ.
Задался вопросом - годится ли методика расчета для кабеля 10 кВ, приведенная в ветке форума http://eom.com.ua/index.php/topic,6718.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,6718.0.html) для расчета термической стойкости кабеля 0,4 кВ? ИЛИ что нужно учесть в подобном случае.
Может есть у кого готовый примерчик расчета такого кабеля?

P.S. Есть расчетные значения трехфазных токов КЗ на шинах 10 кВ ПС.
Назва: Re: Термическая стойкость кабеля в сети 0,4 кВ
Відправлено: sashkoMTM від 26 Січень 2011, 07:43:21
обязали проверить кабель на термическую стойкость при КЗ. Кабель - СИП 4х25
По-перше, СИП 4х25 - це не кабель, а ізольований провід.
По-друге, що значить "обязали"?  Посилання на норм. документ є? Тоді і думати будемо, як його (провід) перевірити і чи потрібно взагалі перевіряти.
Назва: Re: Термическая стойкость кабеля в сети 0,4 кВ
Відправлено: Roman3R від 26 Січень 2011, 08:34:20
обязали проверить кабель на термическую стойкость при КЗ
ПУЕ . 1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3):
2. В электроустановках до 1 кВ – только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы.
Повітряні лінії по струмах КЗ не перевіряються тому що не входять в цей перелік .
Назва: Re: Термическая стойкость кабеля в сети 0,4 кВ
Відправлено: Spacedreamer від 26 Січень 2011, 08:53:31
sashkomtm,  Нет никакой ссылки на документ, просто написано "Проверить кабель на термическую стойкость в условиях КЗ".

Roman3R,  ПУЭ я читал. Сказано, проверяются ТОКОПРОВОДЫ. А разве СИП - это не ТОКОПРОВОД? Как обосновать, что СИП - это не ТОКОПРОВОД? Определения в ПУЭ я не нашел.
К тому же, разве эксперт не может обязать проверить кабель по какому либо условию?
Назва: Re: Термическая стойкость кабеля в сети 0,4 кВ
Відправлено: sashkoMTM від 26 Січень 2011, 09:03:47
Определения в ПУЭ я не нашел
ПУЕ п.2.4.2

разве эксперт не может обязать ... по какому либо условию?
нехай надасть посилання на вимоги норм. документу.
Назва: Re: Термическая стойкость кабеля в сети 0,4 кВ
Відправлено: sashkoMTM від 26 Січень 2011, 09:05:01
дайте відповідь експерту, що СІП - це провід, а не кабель, і ще
ПУЕ . 1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3):
2. В электроустановках до 1 кВ – только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы.
Повітряні лінії по струмах КЗ не перевіряються тому що не входять в цей перелік .
Назва: Re: Термическая стойкость кабеля в сети 0,4 кВ
Відправлено: sashkoMTM від 26 Січень 2011, 09:14:52
А разве СИП - это не ТОКОПРОВОД?

На струмопроводи поширюється глава 2.2 ПУЕ.

На ПЛ з неізольованими проводами та з самоутримними ізольованими проводами поширюється глава 2.4 ПУЕ.
Назва: Re: Термическая стойкость кабеля в сети 0,4 кВ
Відправлено: sashka від 26 Січень 2011, 09:51:09
Можливо експерт мав на увазі струм однофазного короткого замикання?
Назва: Re: Термическая стойкость кабеля в сети 0,4 кВ
Відправлено: Spacedreamer від 26 Січень 2011, 10:00:36
Прочитал разделы2.2-2.4. Мда, загвоздочка. Получается, если я сделаю расчет, то как бы проявлю свою безграмотность в знаниях ПУЭ. А если не сделаю, то опять может начаться тягомотина. А монтаж никак сделать не можем, т.к. именно в этом вся беда - нет согласования. Как же быть? Может все таки проще сделать расчет?
Назва: Re: Термическая стойкость кабеля в сети 0,4 кВ
Відправлено: Spacedreamer від 26 Січень 2011, 10:02:02
sashka,  Ну какая разница, что он имел ввиду. Указание сделать расчет на термическую стойкость при КЗ. В расчетах термической стойкости фигурирует величина трехфазного тока КЗ.
Назва: Re: Термическая стойкость кабеля в сети 0,4 кВ
Відправлено: Spacedreamer від 26 Січень 2011, 10:08:17
Кстати, вот вычитал относительно провода СИП, гл. 2.4 -
"2.4.12. ...Вибраний переріз СІП додатково перевіряється за тривало допустимим струмом навантаження з урахуванням сонячної радіації району будівництва ліниії та на термічну стійкість до дії струмів короткого замикання.  По моему вопрос по поводу необходимости расчета можно закрывать  :)
Возвращаемся к началу темы: "Задался вопросом - годится ли методика расчета для кабеля 10 кВ, приведенная в ветке форума http://eom.com.ua/index.php/topic,6718.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,6718.0.html) для расчета термической стойкости кабеля 0,4 кВ? ИЛИ что нужно учесть в подобном случае.
Может есть у кого готовый примерчик расчета такого кабеля?"
Назва: Re: Термическая стойкость кабеля в сети 0,4 кВ
Відправлено: O.S. від 26 Січень 2011, 10:09:11
10.3.2 СІП 0,38 кВ повинні бути додатково перевірені на:

(...)

-- термічну стійкість струмам КЗ

(ГІД 34.20.178:2005)
Назва: Re: Термическая стойкость кабеля в сети 0,4 кВ
Відправлено: Spacedreamer від 26 Січень 2011, 10:30:40
O.S.,  На минутку опоздал  :thumbsup: ПУЭ про то же говорит.
Назва: Re: Термическая стойкость кабеля в сети 0,4 кВ
Відправлено: sashka від 26 Січень 2011, 10:34:38
http://www.proektant.org/index.php/topic,1787.msg10792.html#msg10792 (http://www.proektant.org/index.php/topic,1787.msg10792.html#msg10792)
http://www.proektant.org/index.php?topic=4325.msg24522#msg24522 (http://www.proektant.org/index.php?topic=4325.msg24522#msg24522)

Spacedreamer, почитай тут :)
Назва: Re: Термическая стойкость кабеля в сети 0,4 кВ
Відправлено: Spacedreamer від 26 Січень 2011, 10:52:54
sashka,  Да, спасибо! Почитал, много интересного. Думаю, поможет!
В общем сделаю расчет - выложу здесь! Скорее всего расчет будет в Mathcad.
Назва: Re: Термическая стойкость кабеля в сети 0,4 кВ
Відправлено: Spacedreamer від 27 Січень 2011, 14:37:34
Вроде сделал. На быструю руку, поэтому все слегка сумбурно. Но кому надо - разбереться.
Теория здесь http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1457 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1457)
и здесь http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=126 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=126)

Сам расчет в Mathcad в приложенном файле