Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: grun від 25 Січень 2011, 20:01:18
-
Установил вакуумный реклоузер на ответвлении от ВЛ-10 кВ и ТТ и ТН рядом для учета (такое решение есть у "Укрзахіденергопроект"), GSM модем в шкафу учета для АСКУЭ. Энергозбыт не согласовывает такой вариант, мотивируя тем что нужно ТТ и ТН осматривать, хотят ячейку. Может кто сталкивался и подскажет, как-то решается этот вопрос в мою пользу.
-
Установил вакуумный реклоузер на ответвлении от ВЛ-10 кВ и ТТ и ТН рядом для учета (такое решение есть у "Укрзахіденергопроект"), GSM модем в шкафу учета для АСКУЭ. Энергозбыт не согласовывает такой вариант, мотивируя тем что нужно ТТ и ТН осматривать, хотят ячейку. Может кто сталкивался и подскажет, как-то решается этот вопрос в мою пользу.
У нас как правило ТТ стоит в отдельной ячейке и запломбированный , а осмотр их действительно нужен!!!
-
.... немного не по теме, напиши пожалуйста какой реклоузер ставил, и сколько денег обошлось.... и в какой области.