не підскажети чи буде працювати обладнання для АСКОЕ (конвектор МОХА, блок безперебійного живлення, модем) при мінусових температурах. АСКОЕ треба зробити в кіосковій КТП. Чи потрібно передбачати підігрів ящика, в якому обладнання.
-
Если средства позволяют, то, конечно, лучше предусмотреть обогрев, если батарея ибп литий-ион, то при минусе она сразу существенно потеряет в ёмкости. Но практика показывает, что работает и без обогрева, хотя это и не правильно (приходится часто делать, т.к. бюджет ограничен) - всё перечисленное оборудование (в ибп не уверен) имеет варианты исполнения с расширенным диапазоном температур, но просто обогрев выйдет дешевле.
-
Где то я читал, требования по установке оборудования для АСКОЕ. Должен быть не менее +5С если меньше обеспечить обогрев.
Но на практике не встречал нигде обогрева!!!.
На все 100 % согласен с Alexey_M по поводу UPS c Lithium-Ion, боятся минуса.Мало того что ёмкость теряется,сокращается срок службы.
-
для влаштування обігріву використовую ругулятор температури - для керування, та лампочку 220В, 40 Вт - для підігріву. Цікавить питання чи можна використовувати лампочку для підігріву, чи вона обігріє ящик 450х450х220. Якщо лампочку не можна використовувати то що можна замість лампочки.
-
Раньше для обогрева счётчиков зимой использовали такие зелёные большие резисторы.Можно их попробовать.
-
Да ну вот например...
http://www.elcer.com.ua/osha/ (http://www.elcer.com.ua/osha/)
Такие у всех брендов известных есть (SE, GE, ABB ну и попроще).
-
Да ну вот например...
[url]http://www.elcer.com.ua/osha/[/url] ([url]http://www.elcer.com.ua/osha/[/url])
Такие у всех брендов известных есть (SE, GE, ABB ну и попроще).
Тоже вариант,но цена его ........
-
Ну цена оборудования, которое гипотетически может выйти из строя в разы выше :)
-
Ну цена оборудования, которое гипотетически может выйти из строя в разы выше :)
Логично :)