Объясните пожалуйста почему у некоторых кабелей жила меньшего сечения. Спасибо
-
Для трехфазных нагрузок.
-
Того шо струм в нульовому провіднику є геометричною сумою струмів в трьох фазних провідниках і часто менше фазного. Несиметрія звісно є завжди, але не така щоб в нульовому проводі протікав струм, рівний фазному.
-
Т.е. для симметричных нагрузок выбирают кабель с нулевой жилой заниженного сечения, а для несимметричных равной фазному?
-
для симметричных нагрузок выбирают кабель с нулевой жилой заниженного сечения, а для несимметричных равной фазному?
Не зовсім так .
ПУЕ . 1.7.145. У системі TN для трифазних повітряних і кабельних ліній, жили яких мають переріз, не менший ніж 10 мм2 для мідних і 16 мм2 – для алюмінієвих провідників, функції захисного (РЕ-) і нейтрального (N-)провідників можна поєднувати в одному PEN-провіднику за умови, що частина електроустановки, яка розглядається, не захищена ПЗВ.
1.7.146 Спеціально передбачені PEN-провідники повинні відповідати вимогам 1.7.137 до перерізу РЕ-провідників, а також глави 2.1 або інших чинних нормативних документів до перерізу нейтрального провідника.
1.7.137 Мінімальний переріз РЕ-провідників повинен відповідати значенням, наведеним у табл. 1.7.6.
-
Просто часто встречаю, что для жилых домов раньше прокладывали кабели с нулевой жилой меньшего сечения. Вот интересно почему.
-
Dmitrik, Нормативи і зараз у певних випадках допускають подібні кабелі. А застосовували у цілях економії діфіцитних матеріалів.
-
Ну и у них допустимый ток чуть больше - не надо умножать на 0,93 ;)
-
раньше прокладывали
у цілях економії діфіцитних матеріалів.