Здравствуйте форумчане! Помогите ! Как правильно выбрать питающий кабель на чиллер Coldpack A T330.Z4.J9D(гидромодуль) внутренней установки Р=108/3.0кВт J=476/231А с выносными конденсаторами на кровле Р=1.9х8кВт. От ВРУ прокладывать отдельно на модуль и отдельно на конденсаторы или до модуля одно питание ,а там развестись на модуль и конденсаторы. Был у меня в практике чиллер со втроенными конденсаторами ,выбирала сечение на общую нагрузку и от ВРУв щитовой прокладывала на лотке. Питание от ТП двумя линиями (1-рабочая,1-резервная)
-
Для начала необходимо разобраться с автоматикой, по идее должен быть щит управления.
-
Привіт.
Я так розумію, якщо має бути щит автоматики то він буде в каталозі виробника кондиціонера. Якщо його нема то функцію керування зовнішнім блоком бере на себе внутрішній блок. Я б живлення від ВРШ підводив до внутрішнього блоку, а від внутрішнього блоку до конденсаторів. (краще зателефонувати до поставщиків обладнання і хай розказують що і як бо з каталога нічого не зрозуміло).
-
щит автоматики то він буде в каталозі виробника кондиціонера
Зверніться до тих хто проектує вам кондиціювання , у них має бути техдокументація на це обладнання .
-
Дозвонилась до ОВ . В Паспорте указано напряжение, мощность,токи ,что мне и дали.
Щит автоматики встроенный, на управление модуля и циркуляционного насоса 3кВт ,но по описанию подключения я должна установить отключающий аппарат ,обеспечить плавный пуск и не допустить перекоса фаз более 3%,о раздельном питании выносных конденсаторов ни слова.Значит входят в общую нагрузку,а кто подключит по жизни не знаю.
-
maik, искали в интернете? Вот нашел паспорт, может поможет: http://www.rc-group.ru/pdf/67467181.pdf (http://www.rc-group.ru/pdf/67467181.pdf) (со стр. 38)
-
я должна установить отключающий аппарат
защитный отключающий и всё.
обеспечить плавный пуск
это их проблемы - пусть не грузят.
не допустить перекоса фаз более 3%
реле контроля фаз, которое может и не успеть. Так что пусть ставят качественную аппаратуру у себя, а не дешёвку.
А за одно пусть сделают свою часть проекта по электрике: выберут кабель для внешних двигателей и трассы его прокладки.
Сталкивались - знаем, когда у заказчика подписывают проект без электрочасти. А потом все это падает на электрика за те же деньги.
-
Бригадир, блин, даже нечего добавить :thumbsup: