Всем коллегам привет! Подскажите, если кто-то сталкивался, :-[ как правильно выбрать К спроса при вычислении Pp из Pу на ЩР (щит силовой распределительный), к которому присоединено 9 и больше групп, питающих компьютеры в различных организациях, но на одном этаже здания. Ру=20 кВт.
-
ДБН В.2.5-23-2010 таблица 3,9
-
SKIner, для России СП-31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
Таблица 6.7 (поз. №9)
-
Спасибо, теперь буду знать, что СП, т.6.7, п.9, т.е Кс= 0,4 , если свыше 5 электропримников! А уставку аппарата защиты группового щита...естественно нужно выбирать по Рр, но с поправкой в большую сторону ближе к Pу ( на случай одновременной работы всех офисных работников в час пик)?